大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
2楼
■1.13.2桥梁破坏
桥梁的地震破坏, 多数是由于河岸斜坡滑动, 桥头下沉, 墩台向河心移位, 桥孔缩短, 墩台折断。有的由于桥墩地基沉陷,使桥墩位移或倾斜,或桥墩的变化导致支座歪斜倾倒和梁滑落。
回复
3楼
■1.13.3铁路破坏
大地震之后,常见由于路堤的破坏引起钢轨扭曲。路堤的破坏表现为下沉、开裂、坍塌、错落。此外钢轨的轨缝拉大及钢轨拉断。
回复
4楼
路都坏了 救援更困难
回复
5楼
light88 发表于 2015-10-28 08:52 路都坏了 救援更困难路都坏了 救援更困难:'(
回复
6楼
雅安地震那次我正在坐火车,突然火车就停了(晚点了6个多小时)。应该是这种情况
回复
7楼
夜雨神 发表于 2015-10-28 09:11 雅安地震那次我正在坐火车,突然火车就停了(晚点了6个多小时)。应该是这种情况雅安地震那次,伤忙是不是不太大?
回复
8楼
light88 发表于 2015-10-28 08:52 路都坏了 救援更困难【整理重发】■设计技巧 【网友问】 建筑采用竖向粗大线条结构宜怎么处理?(问一个容易忽视的问题)填充墙建筑经常有一些凸出的线条,比如图一,这种两边开窗中间留填充墙的做法,填充墙的稳定性较差,如果设置成一整个构造柱又会造成较大浪费,特别是线条较大的时候如图二。在满足建筑线条要求的情况下,考虑安全性和经济性,采用何种做法合适? 答: 1.填充墙设置构造柱、腰梁、拉筋主要目的如你所说,是防止墙体在平面外失稳,就上示意图而言600×600;800×1000砌体柱与一字窗间墙同高度情况下,砌体柱平面外稳定性还好一些。也可按《砌规》6.1.1条对自承重墙、柱高厚比验算进行比较。 2.如砌体柱、砌体墙高厚比没问题,但抗震要求一定又是高于《砌规》6.1.1条对自承重墙、柱高厚比的。但《抗规》又无具体规定,这时就可根据砌体柱高厚比情况采用:一.浇筑心柱。二.外包铁丝网即钢丝网砂浆面层加强。三. 釆用配筋砌体等。
回复
9楼
多用心。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
曾工,您好!
11G101-2里面,第6页,只有ATa、ATb、ATc有抗震构造措施。
是不是说抗震楼梯只能用这三种?还是说其他几种没有抗震构造措施的楼梯也可以用,只是需要另外采取抗震构造措施?
回复
11楼
ryanstella 发表于 2015-10-28 16:22 曾工,您好!11G101-2里面,第6页,只有ATa、ATb、ATc有抗震构造措施。是不是说抗震楼梯只能用这三种? …1.图集11G101-2里面,【只有】ATa、ATb、ATc有抗震构造措施。2.抗震楼梯只能用这三种。3.这是高于规范的合理规定。如:1)滑动支座采用了规范中的高标准。2)梯板双层配筋就是合理要求,否则地震时梯板无任何抗震能力。
回复