专家您好,我现在江边的工地,堤坝上,沿着堤坝四周敷设了5KM左右的热镀锌管,每隔100米左右,做一个分线箱和一个灯杆,热镀锌里穿有信号 电源 光纤等线缆,因为现场做接地比较困难,我想采用1000米左右的热镀锌管作为防雷接地的引下线,在通过热镀锌管一点接地体接地,可否? 谢谢! wxsobel@163.com
专家您好,我现在江边的工地,堤坝上,沿着堤坝四周敷设了5KM左右的热镀锌管,每隔100米左右,做一个分线箱和一个灯杆,热镀锌里穿有信号 电源 光纤等线缆,因为现场做接地比较困难,我想采用1000米左右的热镀锌管作为防雷接地的引下线,在通过热镀锌管一点接地体接地,可否?
谢谢!
wxsobel@163.com
13楼
4.5.4 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路,应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止雷电波侵入的措施。并应符合下列规定:
1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。
2 从配电箱引出的配电线路应(原为宜)穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应(原为宜)设跨接线。
3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平应不大于2.5 kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。
是的,第2点说的也比较清晰,问题是就近与房顶防雷装置相连,我的那个现场实现不了,我可以满足钢管与配电箱以及PE的连接,但如果另外一端与立杆以及灯罩连接后,则无法满足就近接地的要求,如果连接了立杆或灯罩,则必将热镀锌管作为防雷接地的引下线了,也不多想了,介时请示监理吧!谢谢大家的支持!