本帖最后由 北方郎 于 2015-10-22 08:55 编辑 电气设计进线中预埋套管,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预埋?
本帖最后由 北方郎 于 2015-10-22 08:55 编辑
电气设计进线中预埋套管,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预埋?
2楼
为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管。
回复
3楼
电缆沟不需要预埋钢管.但有些沟要考虑与其它专业管线的不得已交叉.
回复
4楼
坐等大神答案
回复
5楼
学习学习!
回复
6楼
本帖最后由 刘小肆fly 于 2015-11-2 16:41 编辑 engineershao 发表于 2015-10-22 08:32 为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管 …谢谢,最近在学习配电方面知识,请问有没有好的文档推荐????
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-22 15:46 编辑
一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管?
1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;
2.如果埋管部位在地下,预时时土建已挖开土了,不预埋以后挖土的工序是重复的无用工;
3.在土建做做结构前放好管子,再做结构,不影响结构的强度;以后打就会影响结构强度;
4.如果埋管部位在地下水面以下,不预埋防水堵漏非常难做,且打掉后修补的墙体会出现裂纹而渗漏,先放管子(带墙内防漏钢板)再做墙体,就不会出现裂纹而渗漏;
5.如果是钢筋混凝土,不预埋以后是无法打洞了,必须预埋!
二、电气预埋保护管的大小和根数的依据是什么?
1.设计图纸和施工方根据图纸及施工方案,还需要问业主方,备用保护管需要量及规格;
2.保护管的规格依据施工规范,其内径不小于电缆外径的1.5倍;
3.一路电源电缆只穿一根保护管,一根保护管只允许穿一根(强电)电缆!
回复
8楼
刘小肆fly 发表于 2015-10-22 14:27 谢谢,最近在学习配电方面知识,请问有没有好的文档推荐????可以加我QQ1656825002百度文库很多,去浏览一下
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 15:44 一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管? 1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;厉害,谢谢·····
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 15:44 一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管? 1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;对于“3.一路电源电缆只穿一根保护管,一根保护管只允许穿一根(强电)电缆!”,个人觉得并无完全是这样。根据GB50217的5.4.4款,有允许多根电缆穿同一根保护管的工况。
回复
11楼
为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管
回复