进出线预埋钢管数量怎么确定
co1444789560101
2015年10月21日 14:20:14
只看楼主

本帖最后由 北方郎 于 2015-10-22 08:55 编辑 电气设计进线中预埋套管,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预埋?

本帖最后由 北方郎 于 2015-10-22 08:55 编辑

电气设计进线中预埋套管,预埋多大的、预埋几根的根据是什么?为什么要预埋?
免费打赏
engineershao
2015年10月22日 08:32:09
2楼
为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管。
回复
苯笨
2015年10月22日 08:36:29
3楼
电缆沟不需要预埋钢管.但有些沟要考虑与其它专业管线的不得已交叉.
回复
游乐儿123
2015年10月22日 10:10:19
4楼
坐等大神答案
回复
橙衣海盗11
2015年10月22日 10:54:23
5楼
学习学习!
回复
co1444789560101
2015年10月22日 14:27:07
6楼
本帖最后由 刘小肆fly 于 2015-11-2 16:41 编辑 engineershao 发表于 2015-10-22 08:32 为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管 …谢谢,最近在学习配电方面知识,请问有没有好的文档推荐????
回复
lingxuct
2015年10月22日 15:44:37
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-22 15:46 编辑

一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管?

1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;
2.如果埋管部位在地下,预时时土建已挖开土了,不预埋以后挖土的工序是重复的无用工;
3.在土建做做结构前放好管子,再做结构,不影响结构的强度;以后打就会影响结构强度;
4.如果埋管部位在地下水面以下,不预埋防水堵漏非常难做,且打掉后修补的墙体会出现裂纹而渗漏,先放管子(带墙内防漏钢板)再做墙体,就不会出现裂纹而渗漏;
5.如果是钢筋混凝土,不预埋以后是无法打洞了,必须预埋!

二、电气预埋保护管的大小和根数的依据是什么?

1.设计图纸和施工方根据图纸及施工方案,还需要问业主方,备用保护管需要量及规格;
2.保护管的规格依据施工规范,其内径不小于电缆外径的1.5倍;
3.一路电源电缆只穿一根保护管,一根保护管只允许穿一根(强电)电缆!
回复
逆寒潜行
2015年10月22日 16:10:59
8楼
刘小肆fly 发表于 2015-10-22 14:27 谢谢,最近在学习配电方面知识,请问有没有好的文档推荐????可以加我QQ1656825002百度文库很多,去浏览一下
回复
co1444789560101
2015年10月30日 17:28:06
9楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 15:44 一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管? 1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;厉害,谢谢·····
回复
v空空如也v
2016年08月01日 08:05:02
10楼
ccc___ 发表于 2015-10-22 15:44 一、为什么要预埋穿电缆线路的保护管? 1.等土建结构做好,再打结构埋管非常不方便;对于“3.一路电源电缆只穿一根保护管,一根保护管只允许穿一根(强电)电缆!”,个人觉得并无完全是这样。根据GB50217的5.4.4款,有允许多根电缆穿同一根保护管的工况。
回复
认真的逗娇娇
2016年08月01日 08:10:25
11楼
为什么预埋?当然是为了进线和出线电缆穿管用。至于埋几根和管径,根据电缆根数及线径确定,适当预留备用管
回复

相关推荐