环网柜操作机构什么情况下要配蓄电池
czy24680
czy24680 Lv.6
2015年10月20日 16:45:36
只看楼主

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?
免费打赏
十月逍遥
2015年10月31日 09:32:14
13楼
路过,学习了
回复
老刘的直流屏
2015年10月31日 09:59:41
14楼
储能电机操作的话 最好是配置蓄电池的 操作电源
如UPS 或者TDP600分布式直流电源 .
回复
天下唯吾曹孟德
2015年10月31日 12:42:10
15楼
老刘的直流屏 发表于 2015-10-31 09:59 储能电机操作的话 最好是配置蓄电池的 操作电源 如UPS 或者TDP600分布式直流电源 .蓄电池电源又是哪里来,可以从PT取吧
回复
老刘的直流屏
2015年11月02日 09:34:30
16楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-10-31 12:42 蓄电池电源又是哪里来,可以从PT取吧分布式电源 本身包含蓄电池的辅助操作
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月02日 16:54:10
17楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-2 09:34 分布式电源 本身包含蓄电池的辅助操作我是说充电电源
回复
老刘的直流屏
2015年11月03日 14:35:20
18楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-2 16:54 我是说充电电源交流输入 86~268V 可以用PT电压 或者从低压取220V
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月03日 15:21:55
19楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-3 14:35 交流输入 86~268V 可以用PT电压 或者从低压取220V谢谢答复,我以前说附近没电源估计就是从PT,他们说PT容量不够
回复
老刘的直流屏
2015年11月04日 09:20:07
20楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-3 15:21 谢谢答复,我以前说附近没电源估计就是从PT,他们说PT容量不够PT300W 以上就够了
回复
谢xie12345678
2016年01月06日 09:55:25
21楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-4 09:20 PT300W 以上就够了环网柜加装微机保护,断路器带储能机构,需要加装UPS或分布式电源,我个人计算环网柜在6个进出线柜及以下时线路PT的二次容量为500VA
回复
安静平凡
2016年04月12日 20:25:56
22楼
感谢分享,路过学习。