13楼
路过,学习了
回复
14楼
储能电机操作的话 最好是配置蓄电池的 操作电源
如UPS 或者TDP600分布式直流电源 .
回复
15楼
老刘的直流屏 发表于 2015-10-31 09:59 储能电机操作的话 最好是配置蓄电池的 操作电源 如UPS 或者TDP600分布式直流电源 .蓄电池电源又是哪里来,可以从PT取吧
回复
16楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-10-31 12:42 蓄电池电源又是哪里来,可以从PT取吧分布式电源 本身包含蓄电池的辅助操作
回复
17楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-2 09:34 分布式电源 本身包含蓄电池的辅助操作我是说充电电源
回复
18楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-2 16:54 我是说充电电源交流输入 86~268V 可以用PT电压 或者从低压取220V
回复
19楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-3 14:35 交流输入 86~268V 可以用PT电压 或者从低压取220V谢谢答复,我以前说附近没电源估计就是从PT,他们说PT容量不够
回复
20楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-3 15:21 谢谢答复,我以前说附近没电源估计就是从PT,他们说PT容量不够PT300W 以上就够了
回复
21楼
老刘的直流屏 发表于 2015-11-4 09:20 PT300W 以上就够了环网柜加装微机保护,断路器带储能机构,需要加装UPS或分布式电源,我个人计算环网柜在6个进出线柜及以下时线路PT的二次容量为500VA