CT8弹簧操作机构不能合闸原因分析
wqh26
wqh26 Lv.4
2011年09月19日 15:32:43
只看楼主

公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?

公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?
免费打赏
lingxuct
2011年09月19日 16:40:12
2楼
可以进古董市场拍买了,GG1A是新中国成立后自己制造的,值得纪念的东西。

好象那柜内是小车式少油断路器,合闸是用电榔头的,楼主说的储能机构,是改造过的吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-19 16:41 编辑 ]
回复
wqh26
2011年09月20日 10:49:07
3楼
柜内配的是真空断路器,通过拉杆与弹簧操作机构连接
回复
feidankt66
2011年09月21日 09:58:37
4楼
应重点检查机械部分;估计你不是厂家一般看不懂的。它的合闸连杆和真空泡下端连着的,有个主轴和灭弧室内动触头一起上下运动;类似活塞;主要看看这部分的机械是否出为题了?最好让厂家来修。
回复
chintclf
2011年09月21日 10:19:12
5楼
都有好多年没处理过GG1A的东西了,直接报废吧
回复
zlj5165
2011年09月21日 13:59:10
6楼
跟操作盘的联锁有没有坚持过?
回复
cctv--12
2011年09月21日 14:26:30
7楼
建议:你注意看手动分闸按钮那块,是不是使用年久,分后复归机构没有回到位。估计是机构问题,与开关无关。
回复
dgshyjm
2011年09月21日 16:02:03
8楼
w我们也有这样的开关,就是机构老化,出现过类似的故障。。。没办法,换了
回复
womingpiaobo
2011年09月21日 16:16:41
9楼
行程开关复位不到位在成闭锁
回复
zhangq_cai1
2011年09月21日 16:51:04
10楼
直接换新的吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
sunwei7980
2011年09月21日 21:59:15
11楼
看看储能节点好不好,以及DL接点好不好
回复

相关推荐

APP内打开