公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?
公司一台GG1A型高压开关柜,停电断开后,弹簧储能一切正常,也能释放,就是不能正常合闸,请问是什么原因造成的?
12楼
GG1A我们这里也有,电气和机构问题多多,查机构吧。对比着好的,看看是哪里的问题,通过比较观察,是可以处理的。
回复
13楼
CT8弹簧操作机构不能合闸原因,常见情况是齿口没到位,你可开盖后查看机构,顶钩是否在齿轮位上,没有到位的话、就用工具使它复位在齿口内,这是这种机构常见故障,最终解决因调试机构装置。
回复
14楼
学习了
回复
15楼
主要看机械部分是否出问题了,最好让厂家来修。
回复
16楼
回复
17楼
学习.学习。
回复
18楼
我估计分闸脱扣器的扣板与半轴的配合有问题或损坏的可能性较大。
回复
19楼
楼主的珍藏品,应当是机械传动出了故障,检查或请厂家来修理吧。
回复
20楼
谢谢,是扣板与半轴的配合有问题,卡不住了,经厂家调整后已经正常了