请问一下,塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?是不是大容量开关都要配置?操作不频繁的630A塑壳断路器可以直接用手操作吗?

请问一下,塑壳断路器哪些情况需要配电动操作机构?是不是大容量开关都要配置?操作不频繁的630A塑壳断路器可以直接用手操作吗?
lingxuct
2012年02月04日 09:34:55
2楼
配塑壳开关时,就没想装远距离操作,因它原装是不配电动操作机构的。
630A断路器就有框架式断路器了,框架式断路器本身有远控操作功能。
如果为了减小柜子空间或减少费用,用塑壳断路器加装电动操作机构也无可非议,实际是630A塑壳比630A框架式二种断路器占上下空间差不多,塑壳加装电动操作机构的费用也少不了多少,且辅助触点没有(需要时应另加),外加电动操作机构的可靠性远比框架式差,个人意见,需远控的断路器,还是选框架式。

因框架式断路器还有一个非常重要的功能,它有试验位置和检修位置,有隔离功能!
回复
co1458553586934
2016年08月16日 11:52:28
3楼
感谢分享,又学习了新知识