请问XGN2-12 JS操作机构与断路器联锁如何实现。上下隔离 GN30D/3150,联锁采用联杆式,断路器主轴加长100,断路器脱扣器联杆已预留。哪位高手指点一下,谢谢278034832@qq.com
请问XGN2-12 JS操作机构与断路器联锁如何实现。上下隔离 GN30D/3150,联锁采用联杆式,断路器主轴加长100,断路器脱扣器联杆已预留。哪位高手指点一下,谢谢
278034832@qq.com
2楼
貌似很繁琐,坐等大师解答
回复
3楼
钢丝绳+拔叉
回复
4楼
:L 静坐示威
回复
5楼
要看的 配型断路器,是下面这种操作机构吧!
回复
6楼
楼上说的对,断路器不同,联锁机构不同,但是原理是完全一样的!
回复
7楼
这种操作机构是必须装的 但是还少了防止误分断路器那部分,就是要跟断路器主轴连接的那部分。
钢丝绳好像可靠性不是太好。有种联杆的方式
回复
8楼
这种操作机构是必须装的 但是还少了防止误分断路器那部分,就是要跟断路器主轴连接的那部分。
钢丝绳好像可靠性不是太好。有种联杆的方式:lol
回复
9楼
先想好相关五防要求,再按操作机构的方式选取不同的设计方案,用钢丝绳或者连杆都成.
回复
10楼
学习了
回复
11楼
3150A的隔离开关,貌似不能用这种圆盘式的JS操作机构吧,估计是操作力有点小啊!
回复