问一下,抽屉里放置2P开关,有这样的操作机构吗、?
feily722
feily722 Lv.2
2011年07月20日 10:44:50
只看楼主

GCK柜子抽屉里的开关是2P的,柜体厂家答复没有2P开关的操作机构,我想问下,到底有还是没有啊?

GCK柜子抽屉里的开关是2P的,柜体厂家答复没有2P开关的操作机构,我想问下,到底有还是没有啊?
免费打赏
lingxuct
2011年07月20日 11:04:50
2楼
三极开关接二根也没关系啊。
回复
yangyuanjie
2011年07月20日 13:32:50
3楼
有2P的开关就一定有配套的操作机构,厂家没有叫它去买撒
回复
zfwh2007102
2011年09月06日 21:49:51
4楼
的确没有,3P有
回复
houzaixiang
2011年09月07日 09:10:20
5楼
没有专门针对2P的,不过一般的3极断路器的可以用在2P上的
回复
yujiang19652
2011年09月07日 15:18:19
6楼
解决方案
1三极开关A,C相做二级开关用,C相做出线N线,B相出线端子做进线N线,
2、如果多,可将垂排做成4极,仍接A,C相,C相做N相
回复
al691044722
2011年12月21日 10:27:59
7楼
有的,有专门做低压柜配件的厂家。包括微型断路器的操作机构都有
回复
taoge128
2012年01月08日 19:05:43
8楼
有、怎么可能没有呢。。我做过的。
回复
lingxuct
2012年01月08日 21:54:59
9楼
抽屉柜一个抽屉只装2P的断路器,是不是浪费?
如果装三根塑壳有三个回路可接,如果有30个回路接220V的,用三极开关只需要10个抽屉,用2P就需要30个抽屉了,对不对?
回复
cnkaqi030
2012年01月09日 09:18:19
10楼
一定有配套的操作机构
回复