环网柜操作机构什么情况下要配蓄电池
czy24680
czy24680 Lv.6
2015年10月20日 16:45:36
只看楼主

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?
免费打赏
czy24680
2015年10月20日 16:46:27
2楼
不配蓄电池的话操作机构要从哪里取电
回复
北方郎
2015年10月20日 16:50:46
3楼
PT或UPS取电。交流操作即可。
回复
jinpcissy
2015年10月20日 16:51:20
4楼
PT也可以取电压吧
回复
czy24680
2015年10月20日 16:51:39
5楼
北方郎 发表于 2015-10-20 16:50 PT或UPS取电。交流操作即可。不设置PT柜的话呢
回复
czy24680
2015年10月20日 17:10:59
6楼
jinpcissy 发表于 2015-10-20 16:51 PT也可以取电压吧没有设置PT柜
回复
hanzhg54
2015年10月20日 20:39:24
7楼
环网柜一般不设PT柜,而是在进线柜中装PT。
回复
wboy8759
2015年10月20日 20:48:33
8楼
对可靠性要求较高的场合须配蓄电池操作电源。
回复
co1438651239503
2015年10月21日 06:39:44
10楼
路过学习了!!!
回复
beida_energy
2015年10月21日 08:21:07
11楼
用电磁铁操作的,必须配置储能电池。
回复
十月逍遥
2015年10月22日 08:04:56
12楼
我的来学习的