2楼
不配蓄电池的话操作机构要从哪里取电
回复
3楼
PT或UPS取电。交流操作即可。
回复
4楼
PT也可以取电压吧
回复
5楼
北方郎 发表于 2015-10-20 16:50 PT或UPS取电。交流操作即可。不设置PT柜的话呢
回复
6楼
jinpcissy 发表于 2015-10-20 16:51 PT也可以取电压吧没有设置PT柜
回复
7楼
环网柜一般不设PT柜,而是在进线柜中装PT。
回复
8楼
对可靠性要求较高的场合须配蓄电池操作电源。
回复
10楼
路过学习了!!!
回复
11楼
用电磁铁操作的,必须配置储能电池。
回复