环网柜操作机构什么情况下要配蓄电池
czy24680
czy24680 Lv.6
2015年10月20日 16:45:36
只看楼主

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?

电动操作机构是不是必须要配蓄电池?
免费打赏
dianqi0102
2016年04月16日 14:06:45
23楼
是否配蓄电池 取决于 电动操作机构的操作电源是直流还是交流
回复
白工
2016年04月16日 15:49:28
24楼
现在用UPS的越来越多,用进线PT 给UPS 充电或就近用变压器的220V给UPS充电,一般重要的开闭所或配电室多用直流屏
回复
hongbo5588
2016年04月16日 16:01:47
25楼
看情况:1、如果操作机构是直流220V、110V、48V、24V,需配直流电源(可选分布电源或蓄电池模块)。
2、如果是交流操作,可取自PT(PT可安装在进线电缆侧,也可安装在PT柜加+UPS配合使用)。
3、如果环网柜有微机保护单元,那么最好配直流屏,安全可靠。(经济考虑,也可配UPS)
无论配是交流还是直流,只要是电动操作,就必须提供电源,可设PT柜、直流屏、分布电源等。
我公司专业生产SF6系列环网柜、固体绝缘环网柜、环保气体环网柜。
回复
qq_1460804597285
2016年04月16日 19:13:56
26楼
要带电动合闸功能的环网柜或者带真空断路器的,就要带操作电源,可以直接在进线柜哪里装PT,PT输出功率看要求,也可以配蓄电池电源可取自进线柜PT或者PT柜
回复
安静平凡
2016年04月19日 21:28:30
27楼
环网柜一般情况下是不配和操作电源的因为环网柜配置的是负荷开关,手动操作的,只通过PT柜提供信号灯电源.
回复
qq_1465694301448
2016年06月20日 08:49:44
28楼
接触过很多种。有蓄电池,有PT,不过现在好像配网自动化中,全部取自DTU,DTU内部有蓄电池。PT给DTU供电。
回复
清风入梦8
2016年06月20日 08:54:02
29楼
学习了,我们的从PT柜取电就行了