风机电容的变化对风机输入功率的影响
游荡四方
2015年10月16日 10:15:31
只看楼主

分别做了两个实验,同一风机,输入功率60w,分别使用2.2uf和0.4uf电容,接入风机电路,测试其输入功率和功率因数

分别做了两个实验,
同一风机,输入功率60w,
分别使用2.2uf和0.4uf电容,接入风机电路,
测试其输入功率和功率因数


IMG_3231.JPG IMG_3233.JPG

IMG_3231.JPG


IMG_3233.JPG

免费打赏
深圳集雅
2015年10月16日 22:38:45
2楼
这样微少的变化意义在哪里?你认为对空气流量影响很大吗?
回复
游荡四方
2015年10月17日 10:42:54
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-17 11:19 编辑

在以往的维修过程中,常有因电容容量变小,引起风机转速变慢的现象。
我一直也认为降低电容容量,可以降低转速,
淘宝也有商家卖此降速转换开关。

实测发现变化量确实是不大。手感也是如此

我测试此数据是有如下目的,
一个品牌的电控柜空调压机是16cc的泰康活塞134a压机,整机噪音大,有多台压机损坏,
市场价格混乱,据说压机翻新机占多数,购货单位一直没有供货。

我想用东贝134a中高温压机代替,可在官网采购,价格只有泰康的1/2左右
排气量14cc,制冷能力少了10%左右。

如能适当降低内外风机的转速,则毛细管可暂时不动,观察其制冷效果
回复
游荡四方
2015年10月17日 12:40:25
4楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-17 13:29 编辑

荣老前辈见识的有些少了,

同样的电控柜,因厂家不同,制冷能力1200w和1500w都有,
压机排气量分别是12cc和16cc,
16cc排气量压机损坏,换成14cc排气量压机,能力减少12%左右。

空调压机,我用32cc压机,代替34cc压机,能力相差10%左右
换完后试机,连不太懂行的师傅都说效果不错,

降低风速,降低换热量,降低压机回气温度和噪音,降低返修的次数,这是我的目的,
电控柜分布比较广,需要雇人和车运回来修,拆卸和运送是有很大难度的
回复
荣昌制冷
2015年10月17日 14:56:42
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-17 15:00 编辑

两个男人一样大,一个规规矩矩,一个傻头傻脑却自以为是。傻脑的吃饭总要在饭粒里挑三拣四,说饭粒怎么有大有小?看看小的能否变大?就把小的挑出来放在锅里用水重新煮一次,发现小饭粒变大了,于是总喜欢在“不太懂行”烧饭的人面前说,“你们的见识少啦,饭要煮两次,越煮越大”;P
回复
斗战圣佛
2015年10月18日 10:29:56
6楼
考虑问题的思路与方向有点问题;
但对于问题勤于实验敢于较真还是值得赞赏。
回复
wscxl88
2015年10月18日 18:02:10
7楼
E1130CZA损坏多了,又奇想用NE6210CZ代换CAE4456Y,暂时什么都不更改,我想应可以的,只是蒸发温度提高了少少,但还得看制冷效果再作决定全盘代换可行,省工,省时,省钱,真可谓拳打三省:lol
回复
游荡四方
2015年10月18日 19:46:53
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-18 20:15 编辑

东贝.jpg 测试条件.jpg
压机.JPG
回复
wscxl88
2015年10月18日 21:35:44
9楼
6210蒸发温度10C在制冷量1440W,而4456在[size=14.0000009536743px]蒸发温度7.2C,冷凝温度54.5C时[size=14.0000009536743px]制冷量[size=14.0000009536743px]约[size=14.0000009536743px]1420W,对得上呀,代换时只是[size=14.0000009536743px]蒸发温度高了少少,排气量变小了,毛细管不变,[size=14.0000009536743px]蒸发温度是变高的
回复
游荡四方
2015年10月19日 08:14:19
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-19 08:18 编辑 5383482wscxl88 发表于 2015-10-18 21:35 6210蒸发温度10C在制冷量1440W,而4456在蒸发温度7.2C,冷凝温度54.5C时制冷量约1420W,对得上呀,代换时只 …53834805383481
回复
wscxl88
2015年10月19日 15:37:36
11楼
都搞乌龙了,我还以为是按您说的制冷量1200~1500w之间呢,我才选1300w,哪知又按1100w冷量算
我查了4456压机抛物线图,只有冷凝温度60度,蒸发温度4度时,功率约710w左右,它才能配得上标示的功率880w-(冷凝风机60w+蒸发器风机60w)=760w。
现要用6210代,只有蒸发温度5度时,冷凝温度54.5度工况才能满足制冷量(1190/1.07=1092w),功率1092/2.3=475w。这下惨了,475w与原机760w相差285w,也就是冷凝器换热量比原来要少285w,那么换上后,原冷凝器偏大了285w,在不换冷凝器的情况下只有减小风机功率和风速才能满足所换压机6210的冷凝器换热量。只是冷凝温度工况比原来少了5度,对机器影响也能用,也不至于损坏电柜那么严重。
至于毛细管我软件打了一下,取内径1.40mm,长度1.59m,
回复