万科集团2012版防水体系颁布后,各项目部非常重视,在工程实施过程当中得到了认真的贯彻执行,对防渗漏工程起到了指导作用,效果也较为显著。但在应用过程当中,也发现了一些不足之处,总结过去防水工程质量的经验教训,以及集团及建设主管部门的新要求,2014年对现防水体系进行了局部修订(发布前已签订的合同可根据现场具体情况参考执行)。第一篇 防水(渗)漏体系防水(渗)体系编制原则 防水工程的设计及施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜,综合治理的原则”,做到
第一篇 防水(渗)漏体系
防水(渗)体系编制原则
本工程防水设计依据《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002),《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001),并参照广东省《建筑防水工程技术规程》的要求进行防水设防。
由于防水(渗)工程做法多样,节点各异,本文提供的做法还是比较有限,在各项目的实际施工过程当中,凡与本文不相符的,原则上按照本防水(渗)体系做法的要求进行施工,并根据实际情况,要求施工单位在此做法的基础上进行细化与优化,并将细化后的做法标示于工程图纸上以指导施工。
说明:除具体说明外,单位为mm;
本防水体系由万科工程管理部解释。
第二章 防水材料选用
防水材料品牌
为保证防水工程质量,公司统一指定防水材料品牌,由工程部另行通知确定。指定材料应在投标文件中明确,使用中必须依照执行,如果本体系未规定的,应通知工程部确定。
防水材料检验
监理公司必须严格按规范规定对防水材料进行进场检验,并核对材料的产地来源。
防水材料选用
防水涂料
聚氨酯防水材料(GB/T19250-2003)
分类:产品按组份分为单组份(S)、多组份(M)两种;按拉伸性能分为Ⅰ、Ⅱ两类。
聚氨酯防水材料标准:国家标准Ⅰ类、单组份或双组份
使用部位:地下室侧墙、露台及屋面节点处理
品牌选用推荐:“东方雨虹”、“盘锦禹王”和“上海汇丽”
聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)(JC/T 894-2001)
分类:以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组份水性建筑防水涂料,产品分为Ⅰ型和Ⅱ型两种。Ⅰ型:以聚合物为主的防水涂料;Ⅱ型:以水泥为主的防水涂料。聚合物水泥防水涂料必须以丙烯酸酯为乳液。其中Ⅰ型产品主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程,Ⅱ型产品适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。
使用部位:JS-Ⅱ型1.5厚(卫生间楼面、泳池、穿楼板管道、烟道节点防水)、JS-Ⅱ型1.5厚(卫生间墙身立面)、JS-Ⅰ型1.5厚(铝合金门窗框)。
品牌选用推荐:“东方雨虹”、“盘锦禹王”和“上海汇丽”
水泥基渗透结晶型防水材料(GB18445-2001)
使用部位:地下室侧墙和底板(优先选用柔性防水材料)。采用涂刷法时,涂层厚度应大于0.8mm,应多遍涂刷,每遍涂刷养护固化具备强度后方可进行下一遍涂刷;采用干粉撒覆施工时,将1kg/m2的粉料均匀撒覆在未完全初凝的混凝土面上,立即用木抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光。
品牌选用推荐:“东方雨虹”、“盘锦禹王”和“上海汇丽”
防水卷材(GB18967-2003)
本防水体系规定防水卷材采用弹性体(SBS)改性沥青防水卷材,在恶劣气候条件下,报工程部审批同意后,可选用“东方雨虹”、“盘锦禹王”湿铺自粘式防水卷材[Ⅱ型、聚酯胎、双面膜、4MM厚]。
防水卷材标准为:国家标准Ⅱ型、聚酯胎、双面膜、4MM厚。
使用部位:屋面、露台、地下室顶板。
品牌选用推荐:“东方雨虹”、“盘锦禹王”牌、
刚性防水材料
抗渗混凝土
采用砂石连续集料配制,能达到抗渗性能较高的抗渗混凝土;另在实际工程中,由于水泥品种、砂、石粒径不尽人如意,为减少水化热以避免或减少收缩而降低水泥用量,为了避免商品混凝土坍落度损失过多和为了提高施工的和易性,须掺加外加剂(减水剂、加气剂、早强剂、防水剂、膨胀剂)而制成外加剂抗渗混凝土。
使用部位:地下室结构砼(按设计要求,且≥S8)、泳池(按设计要求,且≥S8)、屋面及露台(按设计要求,且≥S6)。
嵌缝材料
使用部位:改性沥青嵌缝油膏用于沉箱卫生间;合成高分子密封材料用于屋面伸缩缝、变形缝。
品牌推荐:改性沥青—湖南湘潭,合成高分子—汉高、西卡、科顺
过滤层、隔离层、保护层、加强层
疏水层:种植地下室顶板采用注塑聚丙烯排水板,其它种植屋面采用高抗聚苯乙烯(HIPS)吸塑排水卷材,排水板支点抗压≥10t/m2;地下室底板和花池采用碎石疏水层;
土工布隔离层:符合GB/T 17639-1998,选用优质聚酯及涤沦等短纤维,经纺织的梳理、铺网、针刺、定型等工艺制造。规格≥150g/m2,厚度≥2.4mm,断裂强度≥9.5KN/m,抗撕裂强度≥0.24KN,顶破强度≥1.5KN,刺破强度≥350N。
耐碱纤维网格布:≥120 g/m2
地下室外侧墙防水层的保护层用6厚挤出式发泡PE;
隔热材料
压缩强度≥250kpa;其他由建筑做法和活荷载确定。
密度:由压缩强度确定,当压缩强度为250 kpa时,密度为30~36kg/m3。
厚度:40mm厚,节能计算需加厚的,以节能计算厚度为准。
屋面、露台的保温材料推荐采用欧文斯科宁挤塑聚苯板。
瓷砖粘结剂和填缝剂:
瓷砖胶:选用水泥基胶粘剂普通型(C1)(具体型号需提供粘贴材质供厂家确认)
填缝剂:选用普通型水泥基填缝剂(CG1)
品牌推荐:瓷砖胶:汉高、韦伯
填缝剂:汉高、韦伯
金刚砂地面:用干粉撒覆施工时,将金刚砂地面硬化剂均匀撒覆在未完全初凝的混凝土面上,立即用木抹子、磨光机将粉料压入混凝土内并进行压光,金刚砂地面硬化剂用量≥5kg/m2,耐磨层厚度≥3mm。
第三章 防水部位构造通用做法说明
1、结构降板
1.1、非沉箱式卫生间降板80,设地漏;厨房降板20.不设地漏。
1.2、沉箱式卫生间降板350(可根据周边的梁高确定),箱底设侧排地漏;
1.3、有保温要求的露台降板250,无保温要求的露台降板100,当下部空间不能采用降板形式的,改用反坎或反梁做法;
1.4、阳台降板100;
1.5、突出外墙的构造板(包括雨棚、空调板等)降板200或加200高混凝土反坎(反坎与主体一次浇筑完成);
2、反坎设置
2.1、厨房、卫生间周边墙体下设200高同墙体厚混凝土反坎;内墙下凸出墙身的梁设缺口梁,缺口100*50.
2.2、外墙加气混凝土砌块必须设置100高混凝土导墙。
2.3、高度不超过1.5m的屋面女儿墙全部为现浇砼结构,超过1.5m高采用砖砌时,构造柱间距不大于3m,截面尺寸为180*墙厚,配4ф12纵筋及ф6@200箍筋,压顶截面为120*墙厚,配2ф12纵筋及ф6@200箍筋。
2.4、室外楼梯临边、与房间墙体的交接处设置200高混凝土反梁或反坎,楼梯板嵌入墙体。
2.5、屋面、露台和房间墙体的交接处设置350高的混凝土反梁或反坎(反坎与屋面一次浇筑);
3、淋蓄水试验
3.1、屋面结构板、露台结构板、阳台结构板、卫生间结构板、楼板吊洞48小时蓄水试验;
3.2、外墙第一遍面漆完成后(或外墙砖粘贴完成后)进行淋水试验,水压力为2公斤,流量为0.5L/S*m(水管管长),PVC管为Φ25,孔距100mm;建筑物层数在12层以下的,淋水时间为12小时,13~22层淋水16小时;23~33层淋水24小时。
3.3、装修阶段必须采用带水作业,提前发现渗漏隐患;
4、其他
4.1、所有窗台板必须浇筑同墙宽100高C20混凝土浇筑压板,每边伸入墙内不少于250mm;
砼压板向外找坡,高差20(装模时外侧模板比内侧模板低20)。
4.2、屋面、顶板的结构反梁内需预留Φ50PVC排水管;
4.3、花池四周设混凝土池壁,花池必须设排水孔,覆土花池做碎石滤水层;
4.4、所有防水基层阴阳角位必须做成圆角和倒角;
4.5、屋面、露台设置盲沟排汽;
4.6、凡安装给排水立管设置管卡穿透防水层或有防水要求的外墙时,管卡钻孔位置必须采用细砂防水砂浆封堵密实;
4.7、卫生间淋浴房及浴缸JS防水层高出建筑完成面2.0m;
4.8、首层建筑墙体与室外地坪交接处设置一道圈梁防潮层。
4.9、所有防水层在阴阳角、管根、管井、地漏等部位都需按施工规程做防水附加层,防水附加层除说明外,材料及做法与地面防水层相同,沿各方向防水附加范围各为250mm。
凡节点大样与上述说明矛盾的,以节点大样要求为准。
第四章 各部位节点大样图
1、地下室防水做法
地下室地面按照6m×6m设置4×20(宽×深)缩缝,内嵌聚氨酯油膏密封。
1.1、地下室、半地下室挡土墙防水建筑做法
通用说明:适用内侧为室内(如私家住宅、车库、功能房、架空活动区)挡土墙,当室外地坪不在同一标高时,注意现场确定防水收头位置,防水层收头处设20*20凹槽。
构造做法:
1、回填土夯实,密实度达93%;
2、6厚挤出式发泡PE保护层;
3、2厚聚氨酯防水涂料(高度超过室外完成面不小于500,超出地坪部分洒石米,抹灰需满挂15*15镀锌钢丝网,钢丝直径为0.7mm,钢丝网高出凹槽100);
4、抗渗混凝土墙板(抗渗等级按设计要求)。
关键质量控制点:
1、模板对拉螺杆使用止水螺杆;2、施工缝处设置贯通3厚止水钢板;3、防水基面需清理,孔洞修补后再施工防水;4、防水材料、配比、厚度必须经验收和检查。
节点大样图1.2、地下室车库底板防水建筑做法
通用说明:房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者,功能房应根据使用要求另进行结构和防水设计。
构造做法:
1、100厚C25混凝土(不能掺加粉煤灰),配Ø4@200双向钢筋网,面撒金刚砂,随捣随机械抹光(周边设排水沟),(6×6m设置4mm宽缩缝或以一个开间设置4mm宽缩缝,切深20,聚氨酯油膏填塞);
2、无纺布隔离层;
3、级配碎石疏水层100厚;
4、抗渗混凝土底板(结构自找坡0.5%,坡向排水沟,抗渗等级按设计要求);
5、100厚C15素砼垫层;
6、素土夯实(密实度≥93%)。
关键质量控制点:1、底板混凝土浇筑不得留施工缝2、为提高砼面层耐磨性,砼面层水灰比和坍落度应尽可能小,采用机械抹光机压实收光(不准采用人工收光);3、结构自找坡(砖模起坡);4、底板混凝土7天洒水养护。
节点大样图:
1.3、半地下室车库底板防水建筑做法
通用说明:房间地面低于室外地平面的高度不超过1/2者;
本做法仅适用回填土厚度不大于1000的车库,如果回填土厚度大于1000,需另行结构设计,截水沟设置按设计图。
构造做法:
1、100厚C25混凝土(不能掺加粉煤灰),配Ø4@200双向钢筋网,面撒金刚砂,随捣随机械抹光(周边设排水沟),(6×6m设置4mm宽缩缝或以一个开间设置4mm宽缩缝,切深20,聚氨酯油膏填塞);
2、200厚C25抗渗混凝土,配Ø6@200双向钢筋网
3、200厚石粉垫层(掺6%水泥)压实;
4、素土夯实(密实度≥93%)
关键质量控制点:1、素土夯实;2、找坡;3、为提高砼面层耐磨性,水灰比和坍落度应尽可能小,采用机械抹光机压实收光(不准采用人工收光)
通用说明:房间地面低于室外地平面的高度不超过1/2者;装饰面层根据交付标准。
构造做法
1、装饰面层;
2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层;
3、渗透结晶型防水层1mm厚
4、抗渗混凝土结构板;
5、100厚C15素砼垫层;
6、素土夯实(密实度≥93%)。
关键质量控制点:
1、素土夯实;2、防水材料、配比、厚度的验收和检查。
通用说明:适用种植屋面,结合建筑施工图、结构施工图施工,注意反梁(如果有)的高度,覆土厚度,以及管线找坡的可能。结构为反梁,需在梁内预留排水管。
构造做法:
绿化部分顶板防水建筑做法:
1、种植土;
2、土工布滤水层(150G/M2);
3、20高注塑聚丙烯排水板(周边用成品塑料盲沟管集水与排水系统连接);
4、40厚C20细石砼保护层,内配筋Ø4@200双向
5、聚酯胎防水卷材;遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
6、抗渗钢筋砼(结构自找坡1%,抗渗等级按设计要求)。
1、种植土;
2、土工布滤水层(150G/M2);
3、80厚20~30碎石疏水层(周边用成品塑料盲沟管集水与排水系统连接);
4、40厚C20细石砼保护层,内配筋Ø4@200双向
5、聚酯胎防水卷材;遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
6、抗渗钢筋砼(结构自找坡1%,抗渗等级按设计要求)。
道路部分顶板防水建筑做法:
1、装饰面层;
2、道路结构砼
3、间距2000埋设直径50的成品盲沟管连通道路两侧(路基无需回填时采用)
4、土工布滤水层(标高达不到设计要求时选用)
5、40厚C20细石砼保护层,碎石垫至设计标高(标高达不到设计要求时选用);
6、聚酯胎防水卷材;遇墙上反高出种植土面不少于400,地漏、管道周围刷2.0厚聚氨酯防水涂料,上反高出种植面不少于400,水平面不少于250;
7、钢筋混凝土抗渗砼(结构自找坡1%,抗渗等级按设计要求)。
关键质量控制点:
1、结构找坡;2、变形缝侧墙必须与地下室顶板砼同时浇筑,一次成型3、防水材料、配比、厚度的验收和检查;4、节点部位的防水施工质量,防水材料的上反高度5、防水层、吊洞完成后48小时蓄水检查渗漏;6、若上返高度不足400mm的,在砼墙顶面收口,并与地下室外墙防水相搭接100mm。
节点大样图:
通用说明:
适用于回填土厚度不大于1000的车库;回填土大于1000,需另行结构设计(改用预制板+60厚Ø6@200混凝土);截水沟设置按设计图。
构造做法:
1、200厚C25混凝土,配筋双向Ø4@200,面撒金刚砂随捣随机械收光;(6×6m设置4×20(宽×深)伸缩缝,聚氨酯油膏密封)
2、200厚石粉垫层(掺6%水泥)压实;
3、素土夯实(密实度≥93%)。
关键质量控制点:
1、素土夯实;2、找坡;3、为提高砼面层耐磨性,水灰比和坍落度应尽可能小,必须采用机械抹光机压实收光(不准采用人工收光)
通用说明:
商铺、住层、架空活动区地面按结构配筋,结构板后浇的(与梁分开浇筑)应注意钢筋预留和梁的标高。
构造做法
1、建筑面层;
2、钢筋混凝土板;
3、冷底子油防潮层(两遍);
4、100厚C15混凝土垫层;
5、素土夯实(密实度≥93%)。
关键质量控制点:
1、素土夯实。
2、楼地面防水做法
2.1、卫生间楼面防水建筑做法
通用说明:卫生间的洁具应先确定,以便确定排水、给水管的位置。
楼地面:
1、预留后铺的门槛和地砖镶贴
2、预留后铺的门槛和地砖处1.5厚JS-Ⅱ型附加防水层,与地面及上返的墙身防水层搭接
3、1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴地面砖;
4、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间楼面结构面高300;
5、最薄处20厚1﹕2.5水泥砂浆找坡层;
6、钢筋混凝土楼板(四周浇注200高同墙厚导墙)。
墙身:
1、瓷砖粘结剂粘贴墙面砖;
2、淋浴区(或浴缸区)并外延200宽,立面1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料高2000)
3、15厚1:4CL30水泥砂浆;(不准采用混合砂浆)
4、墙身砌体(墙根部设200高同墙厚砼导墙)。
构造做法二(沉箱式):
1、预留后铺的门槛和地砖镶贴
2、预留后铺的门槛和地砖处1.5厚JS-Ⅱ型附加防水层,与地面及上返的墙身防水层搭接
3、1:2.5干硬性水泥砂浆粘贴地面砖;
4、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间结构面高600;
5、40厚细石混凝土,内配筋∮6@200单层双向,下铺无纺布,与墙四周用沥青油膏嵌缝;
6、30-50粒径石子疏水层;
7、20厚1:2.5水泥砂浆保护层;
8、1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,四周卷起至少比卫生间结构面高600;
9、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡;
10、钢筋混凝土楼板(四周浇注200高同墙厚导墙)。
未完,待续······