梁跟填充墙有300的位移差 请问这样做可以吗 如果可以荷载要如何处理 谢谢谢谢
梁跟填充墙有300的位移差 请问这样做可以吗 如果可以荷载要如何处理 谢谢谢谢
2楼
跪求大神莅临指导
回复
3楼
当然是可以的啦
回复
4楼
这样是可以的,但下部必须加固处理,一般图纸会有结构说明。这是底层填充墙下部无基础梁时的处理方法。如果图纸中未说明还是询问设计吧。只能怪你们当初图纸会审没有认真审核图纸。
回复
5楼
tyroes 发表于 2015-10-23 15:31 这样是可以的,但下部必须加固处理,一般图纸会有结构说明。这是底层填充墙下部无基础梁时的处理方法。如果 …不是一层 标准层
回复
6楼
tengyanyao 发表于 2015-10-23 19:43 不是一层 标准层你能好好看别人说的是什么么?只不过没有发标准层的而已。
回复
7楼
可以:
有两个方法。1.用YJK软件建模。可以直接输入板上线荷载。 直接分析。
2.如果没有这个软件。则根据荷载规范算等效荷载输面荷载。 楼板单独用TSSD里的异形板来算板配筋。
回复
8楼
我喜欢结构 发表于 2015-10-30 15:18 可以:有两个方法。1.用YJK软件建模。可以直接输入板上线荷载。 直接分析。 2.如果没有这个软件。则根 …谢谢你大神
回复
9楼
墙下钢筋加强吧,配筋的和设计院沟通