设计中要做一个防护水幕,查询了很多资料,防护水幕喷头成单排布置,但是对喷头的间距是多少都是说根据水力条件计算确定,这个根据水利条件详细怎么算?完全没有头绪啊:'(
设计中要做一个防护水幕,查询了很多资料,防护水幕喷头成单排布置,但是对喷头的间距是多少都是说根据水力条件计算确定,这个根据水利条件详细怎么算?完全没有头绪啊:'(
2楼
我也想知道这个问题的答案。自己先臆测下:
查喷规5.0.10 防护冷却水幕的设计参数,假设楼主水幕喷水点高度小于等于4m,则喷水强度取0.5L/s*m,取喷头工作压力0.1 MPa,喷头流量系数K=80,则单个喷头的流量为:80*sqrt(10*0.1)=80L/min=1.33L/s,单个喷头的防护长度为:1.33/0.5=2.66m,所以喷头的间距取2.66m.
不对之处恳请大家指正。
回复
3楼
孙学生 发表于 2015-9-22 14:32 我也想知道这个问题的答案。自己先臆测下:查喷规5.0.10 防护冷却水幕的设计参数,假设楼主水幕喷水点高 …我的想法和你一样,但是如果喷头的流量系数选的比较小的话水幕的喷头间距会小于2.4米,这个对于规范中对喷头的间距是否有冲突。
回复
4楼
我猜测:7.1.2讲的是喷头的正方形布置、矩形布置,我们的水幕是直线布置,不受7.1.2条的约束:lol
回复
5楼
冷却水幕和窗喷的做法差不多,喷头间距2米左右即可
回复
6楼
wxh_198908 发表于 2015-9-25 13:02 冷却水幕和窗喷的做法差不多,喷头间距2米左右即可那如果是防火分隔水幕呢?假如要设计防火分隔水幕,查喷规5.0.10 防火分隔水幕的设计参数,假设水幕喷水点高度小于等于12m,则喷水强度取2L/s*m,取喷头工作压力0.1 MPa,喷头流量系数K=80,则单个喷头的流量为:80*sqrt(10*0.1)=80L/min=1.33L/s,单个喷头的防护长度为:1.33/2=0.665m,所以喷头的间距取0.665m.是否喷头间距取0.665呢?
回复
7楼
孙学生 发表于 2015-9-25 15:52 那如果是防火分隔水幕呢?假如要设计防火分隔水幕,查喷规5.0.10 防火分隔水幕的设计参数,假设水幕喷水 …现在比较疑惑的就是喷头的间距是否是按单个喷头的流量/设计流量计算
回复
8楼
可爱的西瓜 发表于 2015-9-25 10:37 我的想法和你一样,但是如果喷头的流量系数选的比较小的话水幕的喷头间距会小于2.4米,这个对于规范中对喷 …水幕喷头是开式,没有影响
回复
9楼
通常根据保护的宽度,计算总用水量,后选水幕喷头流量,确定数量,最后计算总用水量。
回复
10楼
可爱的西瓜 发表于 2015-9-25 16:17 现在比较疑惑的就是喷头的间距是否是按单个喷头的流量/设计流量计算我觉得应该是按最不利点计算
回复