有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。
现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
12楼
谢谢分享!
回复
13楼
这个好像看过了,按消防做
回复
14楼
回复
15楼
6楼兄弟正解。
所有地下室集水坑的潜污泵,应该是平时、消防时都发挥作用的设备,应按照消防负荷对待。其供电应按照消防负荷供电的要求来考虑。
回复
16楼
谢谢楼主分享!
回复
17楼
有变配电所所在的地下室潜水泵按消防负荷计算,其它无变电所的地下层潜水泵就不属于消防负荷,因为地下室变配电所要担负起消防负荷供电的要求,不把水及时排走怕变电所淹水,影响消防负荷供电,所以有变电所所在的地下室潜水泵按消防负荷考虑。