这个负荷是否是消防负荷?
学海一帆
学海一帆 Lv.14
2015年09月18日 09:46:24
只看楼主

有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?

有个问题,平时我们给地下室的集水坑(除消防电梯井下部的)潜污泵配电的时候,都是按照普通负荷考虑的。
现在有人提出,所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?
免费打赏
lingxuct
2015年09月18日 10:39:10
2楼
作为消防负荷,无非是对供电可靠性的要求高了点,要什么依据?

地下室的排水,想一想就可以了,它什么时候需要?如果下大雨时,你地下室排水泵开不了,后果如何?配电室大都会在地下室,配电室庵了,就有好戏看了!!!!!!!!!
回复
学海一帆
2015年09月18日 10:49:31
3楼
ccc___ 发表于 2015-9-18 10:39 作为消防负荷,无非是对供电可靠性的要求高了点,要什么依据?地下室的排水,想一想就可以了,它什么时 …感谢管理员回复,不过答非所问。请再看看问题。
回复
mchg
2015年09月18日 11:39:02
4楼
回复
xups11
2015年09月18日 14:24:58
5楼
《中华人民共和国消防法》
第三十七条
公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
第四十六条  
公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由县级以上人民政府统一领导
消防不仅仅是火灾,只是在建筑里消防的主要针对的是火灾,所以区管的意思是按消防负荷做~个人愚见
回复
turelhk
2015年09月18日 14:56:47
6楼
听说以前有的设计院一直按消防的来做,不过我们以前按普通负荷来做,现在按照消防负荷做了,属于平时和消防都用。水专业新出的《消防给水及消火栓系统技术规范》这个规范的9.2.1的第二条“设消防给水系统的地下室,应采取消防排水措施”,按照它说的潜污泵要是不作为消防负荷,火灾时切非,就无法进行消防排水了,消防排水的作用应该是为了防止火灾时地下室大面积积水的地面对消防员造成伤害,而且更容易导电,所以火灾时要及时排走。
回复
lingyun2015
2015年09月18日 15:44:09
7楼
一般是安消防做
回复
lingxuct
2015年09月18日 21:51:31
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-18 21:53 编辑 学海一帆 发表于 2015-9-18 10:49 感谢管理员回复,不过答非所问。请再看看问题。没有“答非所问”啊?“所有的地下室集水坑都是消防负荷,这样说有依据吗?”是不是问题?(是你的问法有问题吧?集水坑与负荷有什么关系?)地下室的集水坑当然与消防负荷没关系,但地下室的排水用电,当作消防负荷没什么不对?
回复
林儿122
2015年09月19日 13:02:13
9楼
按消防做,但我们都是做切换总箱单回路放射式配的
回复
变电小白
2015年09月19日 16:50:51
10楼
路过 学习
回复
正在向您学习
2015年09月19日 17:38:22
11楼
按消防的做没有错,但不能做消防切非
回复

相关推荐

APP内打开