厂区天燃气管能否采用管沟的形式?
hnan744
hnan744 Lv.2
2007年10月29日 21:11:40
只看楼主

对于厂区天然气管线,考虑以后检修方便,能否管沟的形式,并且沟内填满砂子,这种做法在乙炔管道敷设时也采用,乙炔和天然气都是易燃\易爆气体有一定的类比性.另外:对于埋地天然气管道,在城镇燃气规范中查不到埋地天然气管与不通行动力管沟的水平净距(明沟,设沟盖板,本工程中动力沟是氧气\压缩空气\二氧化碳,三种气体共用的动力沟),不知各位在工程应用中如何处理.

对于厂区天然气管线,考虑以后检修方便,能否管沟的形式,并且沟内填满砂子,这种做法在乙炔管道敷设时也采用,乙炔和天然气都是易燃\易爆气体有一定的类比性.
另外:对于埋地天然气管道,在城镇燃气规范中查不到埋地天然气管与不通行动力管沟的水平净距(明沟,设沟盖板,本工程中动力沟是氧气\压缩空气\二氧化碳,三种气体共用的动力沟),不知各位在工程应用中如何处理.
免费打赏
空01
2007年10月30日 11:49:20
2楼
这些管道间安全距离规定的,好像水平平行设的话有一米的间距要求,你可以看看“工业金属管道设计规范”还有“城镇燃气设计规范”