十五层住宅的,楼梯间自然排烟的,合用前室的风机选哪个合适?
kk97970
kk97970 Lv.5
2015年09月03日 11:24:53
来自于通风排烟
只看楼主

核心筒布置如图。关于前室送风机,我看以前单位的老图选的风机型号都是SWF(III)-7,风量31380~27330,全压600~980,功率11kW,但是按风管水力算下来,需要180Pa的压力就够了,如果按老图走是不是前室的门就很难开启?不太合适图集上还有一个风机SWF(I)-9,风量34206~27174,全压282~430,功率5.5kw,选哪个风机合适啊?

QQ截图20150903111356.jpg

核心筒布置如图。
关于前室送风机,我看以前单位的老图选的风机型号都是SWF(III)-7,风量31380~27330,全压600~980,功率11kW,
但是按风管水力算下来,需要180Pa的压力就够了,如果按老图走是不是前室的门就很难开启?不太合适
图集上还有一个风机SWF(I)-9,风量34206~27174,全压282~430,功率5.5kw,
选哪个风机合适啊?


QQ截图20150903111356.jpg

免费打赏
张光仁__水暖
2015年09月03日 20:58:49
2楼
风量不对,风压450这样就够 风量要40000多
回复
kk97970
2015年09月04日 14:56:55
3楼
张光仁__水暖 发表于 2015-9-3 20:58 风量不对,风压450这样就够 风量要40000多风量是按《高层防火规范》走的呀,十五层,取个中间值,24000,考虑漏风量,2.4W*1.2=2.9W,4W是怎么算出来的啊?
回复
张光仁__水暖
2015年09月04日 16:22:01
4楼
kk97970 发表于 2015-9-4 14:56 风量是按《高层防火规范》走的呀,十五层,取个中间值,24000,考虑漏风量,2.4W*1.2=2.9W,4W是怎么算出 …你前室是2个门,规范是1个门
回复
张光仁__水暖
2015年09月04日 16:39:08
5楼
张光仁__水暖 发表于 2015-9-4 16:22 你前室是2个门,规范是1个门看错了 是一个门
回复
kk97970
2015年09月06日 11:14:46
6楼
张光仁__水暖 发表于 2015-9-4 16:39 看错了 是一个门还想跟您讨论一下我这个前室有两个门,一个通网楼梯间,一个通往住宅走道,还有两个电梯门,计算时应按几个门考虑?有的没有走道的前室,是一个通往楼梯间的门,还有两个户门,如下5312899这样子的话,一个前室至少两个门,那规范按一个门算的是不是都偏下啊?
回复