浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?一层通往地下室的楼梯,不能开窗,能否不用送风?地下室层高5m。按高规,这些都是要送风的,但浙江出了个消防会议纪要,有所不同,请各位做过的讨论讨论,谢谢。
浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?一层通往地下室的楼梯,不能开窗,能否不用送风?
地下室层高5m。
按高规,这些都是要送风的,但浙江出了个消防会议纪要,有所不同,请各位做过的讨论讨论,谢谢。
2楼
浙江:住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。
回复
3楼
超过50m的商住楼,应为一类建筑,所以应该采用机械加压送风系统。建筑分类应该全国一致的吧
回复
4楼
浙江和江苏的纯住宅可以,商住就不行
回复
5楼
学习了~~呵呵
回复
6楼
纯住宅全国都可以,不止浙江和江苏
回复
7楼
纯住宅只有江浙沪可,楼上全国都可以的依据何处来的?
回复
8楼
回应楼上:
在《高规》中的8.2自然排烟的条文解释中,超过50米的一类建筑和超过100米的其他高层建筑是不可以采用自然排烟的。
纯住宅超过了50米,可是没有超过100米的情况下,就是可以采用自然排烟的。
回复
9楼
回楼上 楼主提了2个问题:
1、超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟? 楼主认为,依据高规,此不为纯住宅,所以要送风
2、一层通往地下室的楼梯,不能开窗。楼主认为,依据高规,需要送风。
撇开问题1不谈,问题2,依据高规,地下的楼梯间(与地上有门分开的,以2个楼梯间算)和前室,应该要送风的,但是江浙沪有地方条例,可以不送风。其他地区有没有??
问题1其实就是各个部门是认定商住楼为住宅还是综合楼了,是定性的讨论,与防排烟本身无关。
回复
10楼
浙江的规定很有实际意义,强力推荐
回复