“裙房”超24米,防烟楼梯间\前室能否采用自然排烟
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年06月14日 12:49:11
来自于通风排烟
只看楼主

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?

有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
xiedong
2005年03月16日 13:40:45
2楼
超过24米就不能算裙房了。
回复
hhbox
2005年03月16日 13:56:36
3楼
2楼说的对,裙房是与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑.所以我认为还是应该设机械加压送风.
回复
jswgq-55
2005年03月16日 15:03:14
4楼

按设计和高规办。
回复
abbsmm
2005年03月16日 17:09:54
5楼
超过24米(为36米),不能算裙房,但也不是超过50米的一类高层。所以我认为能采用自然排烟。按<高规>塔楼部分的防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟而已。

回复
hhbox
2005年03月17日 08:54:54
6楼
建筑高度超过50米的办公楼属于一类公共建筑,高规8.2.1(包括条文说明)都是提到建筑高度超过50米的一类公共建筑,"塔楼"以及塔楼是怎样定义的?
回复
lsy207
2005年03月19日 09:33:26
7楼
办公楼属于一类公共建筑,主楼与副楼间采取防火分隔,副楼的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能采用自然排烟,但要满足排烟开窗的要求。
回复
nky6666
2005年03月19日 23:35:18
8楼
如果主楼与裙房是相通的,应该按超过50m的一类建筑物的要求设正压送风系统。如果不通,可以分开考虑
回复
greatwood
2005年03月23日 23:18:32
9楼
应该设正压送风
回复
gsl001
2005年03月27日 16:36:26
10楼
超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
回复
easetong
2005年03月28日 23:17:42
11楼


我认为完全正确。

再例如;两栋高层,一栋超过50米,一栋小于50米,通过裙房连接,这两栋高层也是可以分别考虑的。

回复