有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
有一塔楼超过50米(为96米)的办公楼,其"裙房”超过24米(为36米),按<高规>塔楼防烟楼梯间\前室\合用前室
不能采用自然排烟.那"裙房”部分的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能否采用自然排烟?
2楼
超过24米就不能算裙房了。
回复
3楼
2楼说的对,裙房是与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑.所以我认为还是应该设机械加压送风.
回复
4楼
按设计和高规办。
回复
5楼
超过24米(为36米),不能算裙房,但也不是超过50米的一类高层。所以我认为能采用自然排烟。按<高规>塔楼部分的防烟楼梯间\前室\合用前室不能采用自然排烟而已。
回复
6楼
建筑高度超过50米的办公楼属于一类公共建筑,高规8.2.1(包括条文说明)都是提到建筑高度超过50米的一类公共建筑,"塔楼"以及塔楼是怎样定义的?
回复
7楼
办公楼属于一类公共建筑,主楼与副楼间采取防火分隔,副楼的防烟楼梯间\前室(仅供裙房用)能采用自然排烟,但要满足排烟开窗的要求。
回复
8楼
如果主楼与裙房是相通的,应该按超过50m的一类建筑物的要求设正压送风系统。如果不通,可以分开考虑
回复
9楼
应该设正压送风
回复
10楼
超过24米就不能算裙房了,所以完全按照单独的建筑来设计就可以了。
回复
11楼
我认为完全正确。
再例如;两栋高层,一栋超过50米,一栋小于50米,通过裙房连接,这两栋高层也是可以分别考虑的。
回复