两个防烟楼梯和一台消防电梯可以一起合用一个前室吗?
lzq669128
Lv.12
2015年09月02日 14:58:23
来自于
建筑问答
+
关注
取消关注
只看楼主
建筑为18层,75m,一类高层公共建筑。如图:
建筑为18层,75m,一类高层公共建筑。如图:
免费打赏
真仙
2015年09月03日 13:08:21
2楼
你这个理论上肯定被枪毙的。
三合一前室理论上只在住宅的剪刀梯里出现。
多翻些塔楼,好好看一下核心筒的布置。13J811-1改的选图(相应条文处)还是可看的。
回复
zhujian897932
2015年09月06日 14:44:20
3楼
这是啥?拖出去枪毙!