发电厂直流系统的事故处理
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年09月01日 09:28:00
只看楼主

1.充电器装置跳闸 (1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。 (2)故障处理: 1)复归音响信号。 2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。 3)将充电器装置停电,并进行外部检查。 4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。

1.充电器装置跳闸

(1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。

(2)故障处理:

1)复归音响信号。

2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。

3)将充电器装置停电,并进行外部检查。

4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。

5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起动,调整输出电压至正常值。

6)若起动后又跳闸,则应倒换至备用充电器运行。

2.蓄电池出口熔断器熔断

(1)故障现象:中央音响动作,“蓄电池熔断器熔断,“光字牌亮(或“蓄电池熔断器监视灯”灭);直流母线电压波动;蓄电池的浮充电流为零。

(2)故障处理:

1)复归中央音响信号。

2)检查蓄电池出口熔断器已熔断;调整充电器装置的输出,保持直流母线正常供电;测量蓄电池出口电压和熔断器两端电压差,判明熔断器熔断原因并更换熔体,恢复正常运行。

3)一时不能查明原因或故障一时不能消除,则将该直流工作母线退出运行,倒换为另一直流母线供电。

3.直流系统母线失压

(1)故障现象:失压母线电压至零;“直流母线故障”光字牌亮;充电器装置跳闸,输出电流到零;直流盘配电各路负荷、电源的监视灯均熄灭,该直流系统的控制盘信号灯全部熄灭。

(2)故障处理:

1)拉开母线上的所有负荷,检查母线是否正常。

2)检查蓄电池出口熔断器是否熔断。

3)检查充电器装置跳闸原因。

4)如系蓄电池故障引起,则应将该直流系统母线与另一台机组的直流系统联络运行。该故障蓄电池和对应的充电器装置退出运行。

4.蓄电池室着火

蓄电池室着火时,将该蓄电池及其充电装置停止运行,并将该直流母线倒换由另一台机组直流系统供电。用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。
免费打赏

相关推荐

APP内打开