一、运行方式: 1.机组带负荷正常方式,AGC投入。 二、可能原因: 1.信号误发。 2.备用泵出力不足。 3.系统有泄漏。 4.备用泵内有空气。 5.原运行泵出口逆止门不严。 三、主要现象: 1.大屏发“FDFALARM”报警。 2.DCS发“FDF#1HYD—POPL”报警。 四、处理措施: 1.停泵后若油压下降,立即启动原运行泵。
一、运行方式:
1.机组带负荷正常方式,AGC投入。
二、可能原因:
1.信号误发。
2.备用泵出力不足。
3.系统有泄漏。
4.备用泵内有空气。
5.原运行泵出口逆止门不严。
三、主要现象:
1.大屏发“FDFALARM”报警。
2.DCS发“FDF#1HYD—POPL”报警。
四、处理措施:
1.停泵后若油压下降,立即启动原运行泵。
2.检查管路是否存在泄露,若有立即采取措施隔离泄露点,不能隔离时,严密监视风机轴承温度,油箱油位,联系检修补油。若风机轴承温度达紧停值时应执行紧停。按送风机RB处理。
3.若备用泵出力不足,应切回原运行泵,联系检修处理。
4.若备用泵有空气,可微开排空门进行排空气,检查系统压力正常后,停止原运行泵。
5.若原运行泵停止后倒转,可判断为其出口逆止门未关严,可采用轻敲出口逆止门使其关严。不成功时且系统压力降至联泵压力,立即启动原运行泵。
五、预防措施:
1.切换油泵时,停运原泵前先投入备用联锁,防止油压低,但发现油压低联启时不要来回启停油泵。
2.切换时就地检查油泵,发现问题及时汇报。
3.启动备用泵前必须开启注油门,排出空气。