新旧基础间距要求
liumozhi
liumozhi Lv.8
2015年08月31日 08:46:10
只看楼主

现要建一水泵房,采用的是筏板基础,筏板底标高为-5.55m,相距8m的地方有一已经建成的高层住宅(剪力墙结构),筏板底标高为-3.7m,感觉离得有点近了,求高手指点下这样是否合适以及哪本规范或者书上有关于这问题的论述?

现要建一水泵房,采用的是筏板基础,筏板底标高为-5.55m,相距8m的地方有一已经建成的高层住宅(剪力墙结构),筏板底标高为-3.7m,感觉离得有点近了,求高手指点下这样是否合适以及哪本规范或者书上有关于这问题的论述?
免费打赏
co1440143596107
2015年09月06日 09:52:18
22楼
确实近点了
回复
高处能胜寒
2015年09月06日 12:20:27
23楼
如果是土的话,一般水平距离是基底高差的两倍以上,如果是岩石的话,一般是1倍关系,如果按应力扩散角来计算,那么水平距离就小得多了,水平距离是基底高差都是在1倍以内。关于应力扩散角可以在基础规范中查到,也可以在地基处理规范上查到。
回复

相关推荐