现要建一水泵房,采用的是筏板基础,筏板底标高为-5.55m,相距8m的地方有一已经建成的高层住宅(剪力墙结构),筏板底标高为-3.7m,感觉离得有点近了,求高手指点下这样是否合适以及哪本规范或者书上有关于这问题的论述?

现要建一水泵房,采用的是筏板基础,筏板底标高为-5.55m,相距8m的地方有一已经建成的高层住宅(剪力墙结构),筏板底标高为-3.7m,感觉离得有点近了,求高手指点下这样是否合适以及哪本规范或者书上有关于这问题的论述?
免费打赏
撒思开库
2015年09月01日 08:55:02
12楼
撒思开库 发表于 2015-8-31 16:30 我觉得防火才是重点我说的新旧建筑之间的防火间距要求,并不是疏散口之间的距离要求
回复
倾刃
2015年09月01日 09:32:54
13楼
路过,学习学习知识
回复
grqtju
2015年09月01日 13:53:11
14楼
高差1.9米,相聚8米,问题不大;应该注意的是施工时的观测和支护;因为施工时开挖1:1开挖净距都只有2.5米了;建议这边还是做点支护或者把改下方案。
回复
奋斗的大白
2015年09月02日 12:40:59
15楼
看看,三岔双向挤扩灌注桩
回复
富强168
2015年09月02日 18:04:02
16楼
看来你结构没学好。
回复
建筑精灵
2015年09月02日 19:20:52
17楼
水泵房其实属于无人居住的建筑,放火上要求不多,而且泵一般都在地下、
回复
co1440143596107
2015年09月03日 09:31:52
18楼
1111111111111111111
回复
奋斗的大白
2015年09月04日 09:35:09
19楼
1111111111111111111111111
回复
中村俊辅
2015年09月05日 13:16:20
20楼
这个问题不懂来学习了
回复
jszxwsw
2015年09月05日 13:26:19
21楼
多远也有影响,只看程度
回复