大底盘多塔周期比
yefenglingyuan
2015年08月27日 09:35:33
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.2817 138.44 0.55 ( 0.31+0.24 ) 0.45 2 2.2145 25.61 0.84 ( 0.69+0.16 ) 0.16 3 1.8840 95.11 0.60 ( 0.00+0.60 ) 0.40 4 0.5949 85.13 0.33 ( 0.00+0.32 ) 0.67

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2817 138.44 0.55 ( 0.31+0.24 ) 0.45
2 2.2145 25.61 0.84 ( 0.69+0.16 ) 0.16
3 1.8840 95.11 0.60 ( 0.00+0.60 ) 0.40
4 0.5949 85.13 0.33 ( 0.00+0.32 ) 0.67
5 0.5831 179.77 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
6 0.4981 92.01 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
7 0.2795 41.36 0.50 ( 0.28+0.22 ) 0.50
8 0.2727 159.65 0.82 ( 0.72+0.10 ) 0.18
9 0.2367 88.53 0.68 ( 0.00+0.68 ) 0.32
10 0.1716 25.81 0.68 ( 0.55+0.13 ) 0.32
11 0.1671 145.96 0.66 ( 0.45+0.21 ) 0.34
12 0.1470 86.48 0.67 ( 0.00+0.66 ) 0.33
13 0.1185 18.03 0.76 ( 0.69+0.07 ) 0.24
14 0.1154 139.17 0.54 ( 0.31+0.23 ) 0.46
15 0.1028 86.16 0.70 ( 0.00+0.69 ) 0.30
16 0.0884 14.88 0.80 ( 0.74+0.06 ) 0.20
17 0.0864 136.57 0.49 ( 0.26+0.23 ) 0.51
18 0.0779 86.14 0.72 ( 0.00+0.71 ) 0.28
19 0.0705 10.51 0.88 ( 0.85+0.04 ) 0.12
20 0.0691 125.34 0.43 ( 0.15+0.29 ) 0.57
21 0.0631 85.43 0.68 ( 0.01+0.67 ) 0.32
22 0.0591 3.76 0.96 ( 0.95+0.01 ) 0.04
23 0.0577 108.40 0.38 ( 0.04+0.34 ) 0.62
24 0.0532 85.20 0.65 ( 0.01+0.65 ) 0.35
25 0.0507 1.30 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02
26 0.0492 103.99 0.32 ( 0.02+0.30 ) 0.68
27 0.0458 84.81 0.72 ( 0.01+0.70 ) 0.28

地震作用最大的方向 = -14.332 (度)





大底盘三个塔工字型结构90米,不分缝三个塔,计算出来的周期虽然混乱,但是周期比是满足小于0.9的,这怎么看
免费打赏
yefenglingyuan
2015年08月27日 09:37:07
2楼
第一平动选的周期为2.2145 第一扭转选的0.5949
回复
结构生活
2015年08月27日 17:24:28
3楼
楼主这是用PKPM计算的吗?PKPM的周期比仅适用于单塔结构,对于多塔结构没有参考意义的。应把多塔结构切开(高规5.1.14),按单塔结构控制周期比。
回复
boeboe1
2015年08月28日 08:32:07
4楼
应当按单塔结构控制周期比
回复
co1440143596107
2015年08月28日 08:34:44
5楼
扭转不是很好
回复
yefenglingyuan
2015年08月28日 10:05:43
6楼
结构生活 发表于 2015-8-27 17:24 楼主这是用PKPM计算的吗?PKPM的周期比仅适用于单塔结构,对于多塔结构没有参考意义的。应把多塔结构切开( …我是把整个工字型结构没有分缝建模的相当于一个塔
回复
结构生活
2015年08月28日 10:12:41
7楼
裙房以上三栋建筑还是连在一起的?PKPM多塔定义里面默认的还是一个塔吗?
回复
奋斗的大白
2015年09月02日 12:43:51
8楼
扭转不是很好
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月02日 17:12:28
9楼
你发个标准层瞧瞧,或者pkpm的整楼模型,没看懂楼主说什么,又是大底盘多塔,又是不分缝三个塔,又是没分缝一个塔的。。。。如果只是一个塔楼,第一周期扭转系数0.45了也不是太好。。如果是多塔结构,通长前面N的周期都应该是平动,LZ只能看计算结果里有个阵型动画,一个个阵型看,会发现是各个塔楼挨个震动,然后拿第一个塔楼的扭转阵型周期去比第一个塔楼的平动周期,以此类推。
回复
co1440143596107
2015年09月04日 09:45:14
10楼

有很多地方不懂
回复
hyp1962
2015年09月07日 21:36:53
11楼
大底盘多塔整体分析所得到的周期参数无比较意义,只能分割进行单塔分析其周期参数。
回复

相关推荐