124《高层建筑混凝土结构技木规程》7.2.28-2“……;(连梁)被洞口削弱的截面应进行承载力验算,……”。问:怎么算?是否可不算?
124《高层建筑混凝土结构技木规程》7.2.28-2“……;(连梁)被洞口削弱的截面应进行承载力验算,……”。
问:怎么算?是否可不算?
2楼
答1. 即使《高规》没这条也应验算,因我们必须做到 R≥S。
由于连梁开洞在连梁高度的中部1/3范围内,要验算、就要先求得连梁未开洞前的受压区高度,再算出被洞口削弱部份,再进行截面承载力验算,由于都是手算非常麻烦。
答2. 须说必须验算,但我们把连梁被洞口削弱的高度全部或大部份增加为梁高,并按下述要求进行加强,便能满足R≥S。
因跨高比小于5的连梁在结构中主要受剪,跨高比不小于5的连梁在结构中主要受弯。
目前11G101-1采取的加強措施:竖筋提高抗剪,横筋提高抭弯,你可依据连梁跨高比确定你的择重点。
回复
3楼
今天这么早 晚来了:victory:
回复
4楼
我们一般都没算,截面适当加高即可.
回复
5楼
昨天回家认真学习了梁开洞的承载力复核问题,计算起来的确有点复杂。砼构造手册上有详细的规定和计算过程。又进步了一点点
回复
6楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
7楼
niwenjie1992 发表于 2015-8-26 09:14 小手一挥,金币拿走!!!大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
回复