柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?
qq_1440211069822
2015年08月22日 14:31:45
只看楼主

本帖最后由 鸣泽 于 2015-8-22 14:33 编辑 中间柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?梁上面用2根22螺纹钢下面用3根22螺纹钢。谢谢,打算做5层半

本帖最后由 鸣泽 于 2015-8-22 14:33 编辑

中间柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?梁上面用2根22螺纹钢下面用3根22螺纹钢。谢谢,打算做5层半
111.jpg

111.jpg

免费打赏
一支穿云箭
2015年08月25日 21:48:24
12楼
123小米 发表于 2015-8-24 09:43 还违反规范 规范上说了 抗震结构的框架结构不应 注意 是不应采用单跨结构 ,你这个还是5层 跨度7.5米 …说不应了吗 真说了吗
回复
123小米
2015年08月26日 10:29:54
13楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-25 21:48 说不应了吗 真说了吗高规 6.1.2
回复
123小米
2015年08月26日 10:31:36
14楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-25 21:48 说不应了吗 真说了吗虽然是高规上面的规定 但是既然抗规上面没有 我们就应该参考高规上面的某些规定
回复
xuyue59
2015年08月26日 10:35:18
15楼
挠度,裂缝会很吓人~即使算过了
回复
123小米
2015年08月26日 10:37:57
16楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-25 21:48 说不应了吗 真说了吗混规上是 甲,乙类 或者大于24米 丙类不应采用单跨
回复
倾刃
2015年08月26日 10:42:52
17楼
路过,学习学习
回复
一支穿云箭
2015年08月26日 10:57:50
18楼
123小米 发表于 2015-8-26 10:37 混规上是 甲,乙类 或者大于24米 丙类不应采用单跨我才他这个不是甲乙类的 也不大于24米
回复
一支穿云箭
2015年08月26日 10:58:15
19楼
123小米 发表于 2015-8-26 10:37 混规上是 甲,乙类 或者大于24米 丙类不应采用单跨我猜他这个不是甲乙类的 也不大于24米
回复
123小米
2015年08月26日 11:15:48
20楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-26 10:58 我猜他这个不是甲乙类的 也不大于24米丙类 不大于24米 也是不宜,又不是我设计的 也不是我晚上睡不着觉 管他的
回复
tmgc3zxh
2015年08月26日 13:25:45
21楼
估计差不多,支座负钢筋建议多配点,钢筋直径建议全部采用20。