本帖最后由 鸣泽 于 2015-8-22 14:33 编辑 中间柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?梁上面用2根22螺纹钢下面用3根22螺纹钢。谢谢,打算做5层半
本帖最后由 鸣泽 于 2015-8-22 14:33 编辑
中间柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?梁上面用2根22螺纹钢下面用3根22螺纹钢。谢谢,打算做5层半
2楼
如此扣 话说你算过吗
回复
3楼
i不用计算告诉你:不行的
回复
4楼
太抠了吧。这么远的距离至少600高的,配筋要算,你这是估算呢?还五层半,单跨不好
回复
5楼
算的过就行
回复
6楼
不用算就知道 上部过大 下部过小 还是PKPM计算吧
回复
7楼
还违反规范 规范上说了 抗震结构的框架结构不应 注意 是不应采用单跨结构 ,你这个还是5层 跨度7.5米 配筋太小 我估计梁250*600差不多
回复
8楼
太小了
回复
9楼
你自己可以手动按下计算器,还差得远呢,建议还是要计算下,不然你发个贴对你也没什么意义
回复
10楼
作为连续框梁,该截面取500高可行,至于配筋应通过计算确定,估计差别不大
回复
11楼
本帖最后由 清琴一诺 于 2015-8-24 13:20 编辑
梁截面不合适
首先看看单排配筋时 钢筋能放下么 双排时复核下
挠度 裂缝关注下
回复