消防风机回路设计疑问?
lysasakay
lysasakay Lv.4
2015年08月19日 13:44:58
只看楼主

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?

1.jpg

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,
PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?



1.jpg


2.jpg

免费打赏
lysasakay
2015年08月20日 11:59:13
12楼
本帖最后由 lysasakay 于 2015-8-20 12:00 编辑

请大家参与讨论一下。
回复
电气交流
2015年08月20日 12:51:04
13楼
我觉得消防设备不要设置过载保护 只监视
回复
电气书生
2015年08月20日 23:05:58
14楼
消防负荷过载也不能切掉电源的喔,过载应作用于报警。那个断路器个人认为没必要,因为首先支路都有断路器保护,再说了双电源开关的上级还有断路器保护啊。
回复
林儿122
2015年08月21日 10:51:23
15楼
过载就过载了,过载也不能跳闸。