消防风机回路设计疑问?
lysasakay
lysasakay Lv.4
2015年08月19日 13:44:58
只看楼主

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?

1.jpg

消防风机回路设计疑问,大家看看双电源后面加了一个塑壳断路器,但是又有的人设计没有加塑壳断路器,
PC级双电源是没有过载保护的,以前遇到过载导致配电箱起火的情况,大家觉得怎么看?



1.jpg


2.jpg

免费打赏
yingying20
2015年08月19日 14:16:25
2楼
双切后面加断路器是错误的做法..
这边双切开关由上一级的断路器来保护.
回复
lysasakay
2015年08月19日 14:20:37
3楼
yingying20 发表于 2015-8-19 14:16 双切后面加断路器是错误的做法..这边双切开关由上一级的断路器来保护.那怎么会起火没跳闸呢?
回复
yingying20
2015年08月19日 14:24:20
4楼
lysasakay 发表于 2015-8-19 14:20 那怎么会起火没跳闸呢?如果在双切开关.前面着火..你在双切开关放了断路器 照样不跳闸..你看看 前面电缆大小 和上一级开关.是否和不跳闸有关系.
回复
lysasakay
2015年08月19日 14:37:00
5楼
那请问起火是否和短路有关系?
回复
lysasakay
2015年08月19日 14:38:32
6楼
yingying20 发表于 2015-8-19 14:24 如果在双切开关.前面着火..你在双切开关放了断路器 照样不跳闸..你看看 前面电缆大小 和上一级开关.是否 …有的设计院设计的有此开关,有的没有此开关,请问设计有什么依据没有?
回复
两只羊
2015年08月19日 14:48:55
7楼
最近我也经常遇到,同一家设计院出的,有的带塑塑壳,有的不带。

360截图20150819144640772.jpg
回复
lysasakay
2015年08月19日 15:40:49
8楼
请大家交流一下。
回复
董十爷
2015年08月19日 16:22:40
9楼
过载就过载了,过载也不能跳闸。
回复
yingying20
2015年08月19日 18:49:51
10楼
lysasakay 发表于 2015-8-19 14:38 有的设计院设计的有此开关,有的没有此开关,请问设计有什么依据没有?没有依据..各院风格不一样.
回复
巴亚
2015年08月19日 22:37:41
11楼
这个问题我没有遇到过
回复

相关推荐

APP内打开