本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 编辑 10kV户外环网柜中的常用负荷开关需要电动操作吗?加不加电操有什么区别,还有出线回路的互感器一直不确定加不加,因为很多回路负荷开关也不带熔断器的,加CT除了测量还有什么作用?同样还1个10kV户外真空断路器,是不是带了电操就是给弹簧储能的,要不只能手动储能。PS:问题细说下,因为我不太清楚断路器、负荷开关的这些机构。看的时候都是说电磁,弹簧操作。现在这边提到的电动操作对比手动是不是就是在于是如果是弹簧机构,是用小电机给弹簧储能,而手动只能手动储能。

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 编辑

10kV户外环网柜中的常用负荷开关需要电动操作吗?加不加电操有什么区别,还有出线回路的互感器一直不确定加不加,因为很多回路负荷开关也不带熔断器的,加CT除了测量还有什么作用?
同样还1个10kV户外真空断路器,是不是带了电操就是给弹簧储能的,要不只能手动储能。

PS:问题细说下,因为我不太清楚断路器、负荷开关的这些机构。看的时候都是说电磁,弹簧操作。现在这边提到的电动操作对比手动是不是就是在于是如果是弹簧机构,是用小电机给弹簧储能,而手动只能手动储能。
hanzhg54
2015年08月17日 22:53:50
2楼
加上电操就可以用按钮操作,比手动操作方便。
CT 用不用要看需要不需要,不过环网柜空间小,能不要就不要。
户外真空断路器没有电操就只能手动。
回复
香烟袅袅
2015年08月18日 08:19:37
3楼
负荷开关电操是否可有可无
回复
liyongjing12
2015年08月18日 08:32:43
4楼
有电操更好些!相对安全些!
回复
beida_energy
2015年08月18日 09:41:08
5楼
感觉电操机构没有必要!
回复
cz13306196492
2015年08月18日 11:24:20
6楼
看供电公司要求,加电操可以跟RTU联动
回复
hanzhg54
2015年08月18日 11:29:50
7楼
beida_energy 发表于 2015-8-18 09:41 感觉电操机构没有必要!对,凭自己感觉,不想要就不要。我的看法是,应该要,因为操作省力、安全。
回复
qq_1403258728970
2015年08月18日 13:19:30
8楼
香烟袅袅 发表于 2015-8-18 08:19 负荷开关电操是否可有可无加上电操就可以用按钮操作,比手动操作方便。
回复
jackiewm555
2015年08月18日 16:26:28
9楼
学习.........
回复
天下唯吾曹孟德
2015年08月18日 21:08:39
10楼
奇怪了,帖子没有提示,感谢几位的回复。一般环网柜都要预留装DTU吧,我还是选手、电动。因为机体结构我不太熟悉,我就想细问下,这些电操包括断路器是不是都是那个用1个电动机给弹簧储能,按下按钮就可以分、合?
回复
放飞2015
2015年08月18日 22:34:21
11楼
hanzhg54 发表于 2015-8-17 22:53 加上电操就可以用按钮操作,比手动操作方便。CT 用不用要看需要不需要,不过环网柜空间小,能不要就不要。 …CT怎么看呢,要不要加呢?大师指点下