关于这个配电箱设计的是否合理?
chen0541307
2015年08月09日 14:39:23
只看楼主

为什么WL7回路只用L1,而WL8与WL9回路承载的功率差不多,为什么WL9要用L1,L2,L3三条线?用L1不可以吗?

为什么WL7回路只用L1,而WL8与WL9回路承载的功率差不多,为什么WL9要用L1,L2,L3三条线?用L1不可以吗?

QQ截图20150809143000.jpg

QQ截图20150809143000.jpg

免费打赏
chen0541307
2015年08月09日 14:44:24
2楼
大神们可以帮我解答一下吗??感谢!!!
回复
lsc19590714
2015年08月09日 14:58:44
3楼
图纸标注有误,均应用三相五线制供电。单相照明匹配尽均匀,使之低压网电压均衡。WL7、8、9、回路给出的皆是5x4的线径。
回复
bin_2014
2015年08月10日 13:03:25
4楼
应该都标L123
回复
gl099010
2015年08月10日 13:13:06
5楼
每个回路都是三相配电。
回复
lsc19590714
2015年08月13日 12:22:07
6楼
每个回路都是三相配电。
回复
黎明前的
2015年08月13日 17:28:31
7楼
全部都应标注为L1 L2 L3
回复
电气书生
2015年08月13日 23:50:09
8楼
赞同楼上意见,应该是标注错误,可以看见开关均选择的是4p开关,然后是5芯电缆
回复
电气书生
2015年08月13日 23:51:21
9楼
哥们,这个是道路配电吧,能不能把图发给我学习学习呢? 137124416@qq.com