2楼
原住宅设计情况如下:室外进户为BV-3*10,安装功率为单相8KW。原来 配电箱设计分为照明、插座、客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、卫生间插座6个回路 。
回复
3楼
图中照明回路选的断路器都是1P的,如果把照明回路的断路器也换成2P的是不是更安全?
回复
4楼
PE线和相线应该等截面!
回复
5楼
1、插座回路应该带漏电保护
2、按楼主说原来进线3根,那有可能是单相加N线和PE线,所以进线电缆用3x10可以(考虑以后增加负荷)
3、进线主开关不能用3p吧,难道连pe线也敢断?
[
本帖最后由 redsky2000 于 2012-12-4 10:31 编辑 ]
回复
6楼
看 清楚,空调配线是BVR-3*4+2.5,单相四线,不知道第4根线从哪 来,去哪儿呀
回复
7楼
进线为嘛是6x4+2.5,这是什么啊?还有25A的插座回路,导线还选2.5平方的,肯定错了
回复
8楼
家用空调一般都是单向的 供电回路应该用2X4+1X1.5
回复
9楼
照明回路可用1P,插座式回路需要2P
回复
10楼
1. 进户线小于截面10mm2,违反规范。
2. 进户线为7根线,用途不明。
3. 未设置插座漏电保护断路器,违反规范。
4. 空调线为4根线,用途不明。
5. 不建议使用1p断路器,宜采用DPN断路器。
[
本帖最后由 foreason 于 2012-12-5 14:02 编辑 ]
回复
11楼
首先得确定下,这住宅的面积?需要这么大的负荷功率(15kW!)
回复