12楼
建筑面积大约 110平方米左右
回复
13楼
建筑面积并不大嘛,单相进线应该就够了
进线截面太小,应选10平方
插座回路没有漏保
主次卧空调回路可以合并
照明回路功率那么大?扯淡呢?
L/N/PE截面也不一样
这图太垃圾了,槽点太多吐不过来。
回复
14楼
装修公司大多不是搞电的,配电设计最多就是把图纸东套西套,所以他们的设计看看就好,别较真。
回复
15楼
是呀,感觉这个图就是个外行弄的,实在是让人不知如何去说了
回复
16楼
1、入户线明显截面不够,40安整定的断路器,建议入户线用10(16)平。
2、因为户内总负荷已经超过12千瓦,所以很明显图中是走三相进线了。
3、客厅空调取25安很明显是个柜式插座,但漏设了漏电保护装置。且单相设备为什么配了三相的走线???
4、主卧和次卧的空调同样是按三相走线不妥。
5、厨房回路图中很明显是将插座和照明设一回路不妥,建议分开。
6、普通插座与厕所插座回路需要分开设置。
7、卫生间照明与普通照明必须分开回路设置。建议与厕所插座回路设同一回路。
8、所有插座回路除壁挂全部要加漏电保护装置。
9、照明回路如需要带漏电就需要2P,若不设置就1P。其实一般都不设。
回复
17楼
从图上看三相电负荷有些不平均特别是C相,另外主线横截面太小最少怎么的也得用10mm的撒,另外漏保是必须要的
回复
18楼
单相少于10平,三相6平方是可以的,6*4肯定是表错了 应该是4*6吧,空调和厨房插座用的都是4根线是问题很大 感觉完全外行做的啊
回复
19楼
1.普通住宅常用单相220VAC电源,查看回路负载也是觉得应该是,进线6+1芯用途不是很清楚,建议选用3*4mm2。
2.同样无论是TN-C-S(MX配电箱将PEN分开为N和PE)还是TN-S系统。单相进线总开选用2P或是1P+N(N线不适用过电流脱扣器检测)即可。
3.各个回路配电保护断路器推荐选用2P或是1P+N。柜式空调以及厨房用电、普通插座均建议采用剩余电流动作保护断路器或是带RCD附件,额定电流统一30mA,动作时间0.04s。依据回路负载功率可估算计算电流,依次就近选取配电断路器额定电流。例如客厅,餐厅照明1.5kW,断路器选C型脱扣10A。
4.各回路配线选择等截面3芯
以上都是建议,详见各个规范,时间原因不再一一列举
回复
20楼
进户线小于10平方就违反了gb50096-1999 6.5.2.2!!!麻烦你解释一下你是怎么理解这条规范的?
回复
21楼
太高深了,实在不是我辈所能理解的,不知那些标注所指为何,真乃神来之笔也。林总是想让我们笑一笑吗,呵呵
回复