发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审
江南小生
江南小生 Lv.15
2012年12月04日 09:27:23
只看楼主

发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审

发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审

011.jpg

免费打赏
yis359574718
2012年12月21日 14:52:09
22楼
家用的为什么不用剩余电流保护器,而且断路器的大小和导线都不匹配
回复
踏雪
2012年12月21日 15:04:23
23楼
图很坑爹啊 是截面积还是根数 分不清
根数与断路器P数不匹配
回复
红苹果
2012年12月21日 17:12:56
24楼
设计角度:
1、安装功率15kW,计算电流肯定达不到40A的,且户内无三相用电设备,一般可采用单相供电,设计采用了三相供电。并且这样的系统图跟实际用电肯定远远有差距,照明、插座回路安装功率与实际偏差过大。这15kW的安装功率水太多。
2、进户线截面不满足要求(保护线)。按设计者的意图来说,进户应该是多芯双拼形式2根4平方为一相;2.5为保护芯线,保护线截面不满足截面要求。这样表示也只有设计者自己知道是怎么回事。进户穿管管径过粗,PC63什么概念,那么粗一家伙。
3、厨房32A的空开建议更换为25A空开,按低配规范32A配4平方线不合适,插座25A配2.5平方线也不合适。
4、客厅未考虑空调回路,插座回路未采用漏电空开。厨房及空调回路均为4芯线没弄明白怎么回事。
5、进户采用BVV进户咱不好说他浪费钱,室内暗布线均采用BVR线冒失一个价格不合适,冒失施工也比较麻烦。
6、BVV、BVR线绝缘等级未明确。

哎,,不想写了。。。。
回复
lichenliang12345
2012年12月21日 17:23:39
25楼
民规中规定相线截面积<16mm时保护线截面应和相线相等
回复
zljqcf
2012年12月21日 21:11:17
26楼
[2. 进户线为7根线,用途不明。


可能是标错了,是4*6平方吧,采用三相电源,最好采用双极漏电开关
回复
vbn
2012年12月22日 00:18:46
27楼
这都是弄得些啥?
回复
混在电气
2012年12月22日 09:44:27
28楼
外行抄图,抄来抄去就变成这个样子了。装修需要谨慎。呵呵。
回复
ceczt
2012年12月22日 11:31:16
29楼
这张图不符合规范,在装修公司重新画过
回复
zhu000306
2012年12月22日 11:52:30
30楼
这张图 我在其他论坛也看到了 怎么这张图变成教学图了啊- -
回复
smxzyjsxygbz
2012年12月22日 21:13:30
31楼
呵呵 ,到目前为止我见过最不在行的图纸
回复