总配电的分配电箱隔离开关的设计
tanhairong100
2012年05月04日 00:05:43
只看楼主

我发现好多设计院设计的图纸 在总配电箱 分配电箱 都没设置隔离开关或负荷开关的 这样对安装操作以及维修都带有安全隐患 本人觉得一定要设置隔离或负荷开关 大伙的看法怎么样呢 期待着热论.........................

我发现好多设计院设计的图纸 在总配电箱 分配电箱 都没设置隔离开关或负荷开关的 这样对安装操作以及维修都带有安全隐患 本人觉得一定要设置隔离或负荷开关 大伙的看法怎么样呢 期待着热论.........................
lingxuct
2012年05月05日 11:58:07
2楼
凡供电线路,考虑短路保护后,再考虑检修时的隔离。

个人喜欢在各出线设断路器(短路保护到下级箱内),而下级箱内的总开关用“刀熔”,刀熔的好处是可以拉开并取下熔断器,起到隔离作用。
回复
geheime
2012年05月05日 12:48:32
3楼
这个没什么好讨论吧。
根据GB50052-2009第7.0.10条文说明有明显表达电源切断状况的断路器也可作为隔离电器。
GB50054-2011也说了带隔离功能的断路器可作为隔离电器。
至于安装操作以及维修有安全隐患,这个更不存在了,既然是电工,肯定要按相关规程来操作。难道你维修的时候不挂警示牌,直接上?如果不按相关规程来操作,就算装10个隔离开关,带电操作还不是一样的出问题。这样以后低压的也要搞接地开关互锁了。。。
一般上级出线设断路器,下级进线用隔离开关,按区管的说法做就行了。既然断路器都有隔离功能了,何必再加呢,节点越多,故障点就越多,再说从投资角度来考虑,也不合适。
回复
zwx6215
2014年12月02日 18:49:40
4楼
节点越多,故障点就越多,再说从投资角度来考虑,也不合适。
回复
yingying20
2014年12月03日 19:26:14
5楼
完全没有必要.现在断路器都有隔离功能.
回复

相关推荐

APP内打开