本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑 工地同时建2栋楼 设备如下:40 塔吊2台5.5KW 搅拌机2台配料机 2台木工场地钢筋场地照明请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑
工地同时建2栋楼 设备如下:
40 塔吊2台
5.5KW 搅拌机2台
配料机 2台
木工场地
钢筋场地
照明
请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱
一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里
二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里
最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
2楼
1、每台吊塔一只箱,根据功率(电流)配漏电开关和接触器等;
2、钢筋场地一只箱,弯曲机、调直机按台数配漏电开关;
3、木工场地一只箱,带照明开关和插座及圆盘机的接线漏电开关;
4、搅拌机、配料机等按区域装配电箱,这四条都是三级箱;
5、根据场地(区域)安排二级箱,二级箱开关根据所带三级箱配,同时留出建筑场地钢筋对焊机的电源开关(对焊机的容量稍大一点);
6、根据二级箱的区域大小和台数多少,配一级箱。
回复
3楼
谢谢解答!
如果2个二级箱,那就是一级箱里就2回路供二级箱就行?
塔吊也不用在一级箱里有独立的回路吗?
塔吊也是在二级箱里供电的?
回复
4楼
zyl108205503 发表于 2014-10-1 11:13 谢谢解答!如果2个二级箱,那就是一级箱里就2回路供二级箱就行?塔吊要从1级箱单独出线
回复