【求教】关于实验室内配电箱的机柜设计
chsmlly
chsmlly Lv.2
2011年11月08日 08:00:11
只看楼主

1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。

1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量
这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。
cnkaqi030
2011年11月08日 09:57:53
2楼
我不搞设计 嘿嘿
回复
lingxuct
2011年11月10日 17:37:10
3楼
总共30KW(63A电流,塑壳100A额定63A断路器),分出7-8个出线(断路器),每个回路3KW(10A以内),总进线用电缆(YJV-0.6/1KV 3X16+2X10),出线用16A断路器(稍放大一点,只要有短路保护就行)。
回复
电达人
2011年11月11日 08:33:52
4楼
应该是总共30KW(63A电流,塑壳100A额定63A断路器),分出7-8个出线(断路器),每个回路3KW(10A以内),总进线用电缆(YJV-0.6/1KV 4X25+1X16),出线用16A断路器(稍放大一点,只要有短路保护就行)。
回复
chefushe
2011年11月11日 08:45:49
5楼
总开关选100A空开.3KW分支分断16A.单相两回路选2P20A
回复
晶开儿心
2011年11月14日 14:12:27
6楼
学习啊啊。。。。。。。。。