如图所示,这种情况下,在静止的情况下,水泵进、出口端的压力差是多少,在流动的情况下,水泵进出口端承受的压力是多少呢?
如图所示,这种情况下,在静止的情况下,水泵进、出口端的压力差是多少,在流动的情况下,水泵进出口端承受的压力是多少呢?
2楼
单位不清 图示不明 不知道哪是管线哪是标注
回复
3楼
白色的是管线,黄色的是标注
回复
4楼
单位是毫米
回复
5楼
静止时可以考虑压力即为高差(水泵到水箱有效水位),流动时要看水泵是否运转,建立数学模型。水泵不运转按长管小孔出流计算,水泵运转要看流速到底是多少。
回复
6楼
谢谢指导,“水泵不运转按长管小孔出流计算,水泵运转要看流速到底是多少。
”这个还是不懂,能详细解释一下吗
回复
7楼
现在主要就是考虑,水泵不运转,但有水流的时候,水泵进水口的压力是1.16m 的水柱压力,还是0.98m 的水柱压力
运转的时候,又是多少?
回复
8楼
用伯努力公式,动态时,水与管壁有摩擦,压力不可能是高差。流体力学有相关知识。老实说真要计算,我手头没书(也算是基本功不扎实吧)!
回复
9楼
那么,经验估算呢,大致的应该是多少,现在不需要很确切的数字!
回复
10楼
图示补水定压点在水泵的入口,则
水泵进口压力应为:1160+水箱液面高度.
水泵出口压力应为:1160+水箱液面高度+水泵运行实际工况条件下的扬程.
不知道楼主是怎么考虑的.
回复
11楼
我也是这样想的,但是进口的压力已经大于水泵的启动压力1000mm水柱,但是水泵就是不能自动启动,不知道为什么!
回复