RQ305活母胶晶是一种以水泥为基料加无机骨料和特殊添加剂,混合配制而成的淡灰色无机粉末状材料,属渗透结晶性防水材料。 [url=]水泥基渗透结晶防水剂(活母胶晶RQ305)[/url] 一、材料特点 ①、具有快凝、早强的特性,在防水施工结束后,马上就可以进行其它工程的施工。 ②、具有使用的多重性,除了防水堵漏外,还能进行诸如麻面、缺损等其它混凝土结构缺陷的修补,并对基面要求不高。
RQ305活母胶晶是一种以水泥为基料加无机骨料和特殊添加剂,混合配制而成的淡灰色无机粉末状材料,属渗透结晶性防水材料。
[url=]水泥基渗透结晶防水剂(活母胶晶RQ305)[/url]
一、材料特点
①、具有快凝、早强的特性,在防水施工结束后,马上就可以进行其它工程的施工。 ②、具有使用的多重性,除了防水堵漏外,还能进行诸如麻面、缺损等其它混凝土结构缺陷的修补,并对基面要求不高。
③、在结构基面有坚硬的防水结膜,在结构内部能产生可不断激活的渗透结晶,使之与混凝土结构同时存在,具有持久的防水性能。
二、适用范围:
-
适用于一切新旧混凝土和砖面结构的墙体、屋面、厨房、卫生间、地面、坑道、人防工程、地铁、游泳池、污水池、大型蓄水池等工程迎背水面的防水堵漏。
-
特别适用于顶板裂缝滴漏、底板散漏、施工缝渗漏、变形缝渗漏等 的防水补漏工程。 三、技术指标(GB 18445-2012) 具体施工步骤如下:
-
一、施工前准备工作1、防水工程施工前,应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并编制防水施工方案或技术措施。2、施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法、工程质量标准、保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。
3、防水层所用的材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定抽样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。
4、准备好运输防水材料、防水层施工、清扫基层等施工操作中各种必需的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材。
二、防水施工工艺流程及做法
1、施工工艺流程 基层清理及修补→节点附加增强处理→涂料搅拌→第一遍涂刷→重复涂刷涂料至设计厚度→检查清理→保护层施工。
2、施工做法
1)、基层表面清理、修整。
2)、将基层上的尘土、砖块、砂粒、碎石、杂物、油污、工具及砂浆疙瘩清除干净。 3)、基层局部凹凸不平:隆起的部位要铲平或刨去重新补作,低凹处用聚合物水泥砂浆修补抹平,较薄时可用掺胶的素浆涂。
4)、阴阳角处基层应抹成圆弧形;管道等细部基层也应抹平压光。
三、节点附加增强处理:
阴阳角、管道根部、施工缝等防水薄弱部位应多刷一道防水附加层;
涂料搅拌:涂覆前将容器内的水泥基渗漏结晶涂料与干净水按4:1的比例进行配制,并充分搅拌均匀
四、涂料施工:
1、第一遍涂刷:将搅拌均匀的涂料用橡胶刮板均匀的涂刷在基层上,厚度控制在0.7—1.0mm左右。
2、重复涂刷涂料:第二道需在24小时后(以不粘脚为准)、待第一层涂料完全固化后方可进行,涂刮方向应相互垂直,涂刷2次可达到设计的2mm厚。
另外需要注意的是,水泥基渗透结晶型防水材料刚性防水材料,抗开裂性能较差,一般配合柔性防水材料使用。
五、最后是检查:
施工后要认真检查整个工程的各个部位,管件、阴阳角、施工缝等薄弱环节是否已做了重点处理。防水层是否保持完好,发现问题应查明原因并及时修补。涂膜防水层做完后不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、皱皮等现象。
六、成品要做好保护
1,施工好的防水层应采取保护措施,防止损坏。施工中遗留的钉子、木棒、砂浆等杂物,应及时清除干净。
2,操作人员不得穿钉子鞋作业。防水层施工后、干燥前不允许上人乱踩,以免破坏防水层,造成渗漏隐患。
3,穿过墙体、楼板等处已稳固好的管道,应加以保护;施工过程中不得碰撞、变位。防水层完成24小时后,其它施工人员方可进入防水层施工地带范围,且必须穿着软底胶鞋。