我想知道10KV KYN28A-12柜报价中经常会被提到的中心配电室和开闭所到底是什么意思?
九尾妖狐
2015年08月06日 13:30:30
只看楼主

我就是搞不懂如下问题:1、 中心配 和 开闭所 分别指的什么?有什么不同?2、 出线间隔指的什么?求教各位 大大

我就是搞不懂如下问题:
1、 中心配 和 开闭所 分别指的什么?有什么不同?
2、 出线间隔指的什么?

求教各位 大大
免费打赏
九尾妖狐
2015年08月07日 08:21:44
2楼
在线等知道的 朋友帮忙解答下
回复
lingxuct
2015年08月07日 10:14:20
3楼
中心配通常会指本图纸中配电柜电源需接的的地方,开闭所是民建发明的新名词,应该是开关站吧?

开关站就是二路电源进去,多路出线配出,没有改变电压的变压器。
回复
dylan3940
2015年08月07日 10:19:59
4楼
开闭所是环网供电单元
回复
小宇123
2015年08月07日 17:22:39
5楼
出线间隔就是出线柜
回复
北方郎
2015年08月07日 19:52:22
6楼
本帖最后由 北方郎 于 2015-8-7 19:54 编辑

1、开闭所就是开关站,只有6~20kV高压配电装置;
2、配电室和变电所都含变压器;
3、35kV及以下就是高压出线柜,110kV及以上只一路出线上所有设备。
回复
hanzhg54
2015年08月07日 21:29:17
7楼
ccc___ 发表于 2015-8-7 10:14 中心配通常会指本图纸中配电柜电源需接的的地方,开闭所是民建发明的新名词,应该是开关站吧?开关站就 …通常10KV的叫开闭所,35KV的叫开关站。
回复
hanzhg54
2015年08月07日 21:35:11
8楼
小宇123 发表于 2015-8-7 17:22 出线间隔就是出线柜在高压柜出现之前,高压配电都是用水泥墙来分隔每一个回路的开关等设备,所以叫做“间隔”,现在所谓间隔实际上就是开关柜。
回复
小宇123
2015年08月10日 08:41:10
9楼
hanzhg54 发表于 2015-8-7 21:35 在高压柜出现之前,高压配电都是用水泥墙来分隔每一个回路的开关等设备,所以叫做“间隔”,现在所谓间隔 …受教了,谢谢大神
回复

相关推荐

APP内打开