预制挑檐板施工期间的倾覆稳定验算-施岚青应试指南
xiaomei014
xiaomei014 Lv.3
2015年08月05日 14:55:20
只看楼主

施岚青应试指南立面这道题中:0.6-0.3什么意思啊?怎么也想不透呢。请大神指教啊。


施岚青应试指南立面这道题中:0.6-0.3什么意思啊?怎么也想不透呢。请大神指教啊。



002.jpg



002.jpg

免费打赏
zhang15950454281
2015年08月05日 15:05:13
2楼
内外部分0.3m范围挑檐版重力提供的弯矩相抵消。貌似这样不准确吧?抗倾覆弯矩和倾覆弯矩重力荷载分项系数不一样啊。
回复
xiaomei014
2015年08月05日 15:29:17
3楼
别沉了呀,有木有人给讲解一下呀。。。。。。
回复
zhang15950454281
2015年08月05日 17:27:02
4楼
顶层挑梁计算长度去2*0.3
回复
一土
2015年08月06日 08:40:40
5楼
对于题目的计算应这样理解:整个板的自重力作用点至挑板边缘的距离,即挑檐板长度一半(左半段)减去悬着的长度(悬着0.3),然后与自重力乘积即为抗倾弯矩。
但是我认为二楼说法是对的,即虽然是一块板,但是悬挑的部分分项系数大,搭着的部分分项系数小,所以不应该悬挑的0.3与搭着的0.3直接抵消。具体做法如下:
施工荷载弯矩如题方法,结果为0.42,不赘述;
悬着的板荷载弯矩为(不利作用永久荷载那部分):0.3X0.07X25X(0.3/2)X1.2=0.0945;
搭着的板荷载弯矩为(有利作用永久荷载那部分):0.9X0.07X25X(0.9/2)=0.70875;
根据砌体规范4.1.6公式:0.0945+0.42=0.5145应与0.70875X0.8=0.567比较,结论是施工期间安全。
但是论坛中也有人持不同观点。这个,楼主就得自行选边站队了。
另外对于挑梁倾覆点的位置是否也有疑问,(规范没有规定外搭的挑梁倾覆点取最外边缘,貌似2003年考题中砌体有一道挑梁是在最顶层但是是压在屋面板下的,倾覆点好像是按照规范计算的不是最外)。
回复
a33824171
2016年03月23日 14:22:51
6楼
一土 发表于 2015-8-6 08:40 对于题目的计算应这样理解:整个板的自重力作用点至挑板边缘的距离,即挑檐板长度一半(左半段)减去悬着的 …今天看书看到这里 有相同的疑问,在忽略板端突起的部分情况下,根据砌体规范,我个人认为你的算法是更加准确的。

houtiantian11:可是题目里说了是对A点的倾覆力矩啊