一、防止发电机定子绕组短路1、 防止定子绕组端部松动引起相间短路。检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况。200MW及以上的发电机在大修时应做定子绕组端部振型模态试验,发现问题应采取针对性的改进措施。对模态试验频率不合格(振型为椭圆、固有频率在94—115Hz之间)的发电机,应进行端部结构改造。防止在役发电机定子线棒因松动造成绝缘磨损的主要措施是,加强机组检修期间发电机定子绕组端部的松动和磨损情况的外观检查,以及相应的振动特性试验工作。每次大修、小修都应当仔细检查发电机定子绕组端部的紧固情况,仔细查找有无绝缘磨损的痕迹,尤其是发现有环氧泥时,应当借助内窥镜等工具进行检查。若发现定子绕组端部结构有松动现象,除应重新紧固外,还应仔细进行振动模态试验,确认固有频率已达到规定值(避开94—115Hz),根据测试结果确定检修效果。
一、防止发电机定子绕组短路
1、 防止定子绕组端部松动引起相间短路。
2、防止定子绕组相间短路。
加强对发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管、水接头等处绝缘的检查。按照《电力设备预防性试验规程》(DIJT596—1996),对定子绕组端部手包绝缘加直流电压测量,不合格的应及时消缺。”
发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处是发电机机械强度和电气强度先天性比较薄弱的部位,事故统计表明,其也是发电机定子绕组相间短路事故多发部位。因此,应加强对大型发电机环形接线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘的检查。
二、 防止转子匝间短路
运行的发电机,应在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验,有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置,以便及早发现异常。
因此,防止转子匝间短路故障主要措施:首先,应改善转子匝间绝缘的制造工艺,提高转子匝间绝缘的质量水平。其次,应加强转子在制造、运输、安装及检修过程中的管理,防止异物进人发电机。因为转子匝间绝缘比较薄弱,即使在制造、运输、安装及检修过程中有焊渣或金属屑等微小异物进入转子通风道内,也足以造成转子匝间短路。
三、 防止发电机非全相运行
发电机出口开关不允许非全相运行。发电机、变压器断路器出现非全相运行时,其相关保护应及时起动断路器失灵保护,在断路器无法断开时,断开与其连接在同一母线上的所有电源。
断路器发生非全相运行的原因,主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压或气压机构还可能是液压或气压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。弹簧机构的弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。
防止非全相运行的措施
(1)按照规程规定定期小修。对主要环节重点检查,如主轴、连接板、销钉、合闸铁芯是否发涩卡死,脱扣线圈活动,芯子是否卡死,机构是否卡死,连接部分是否脱销、松动;二次回路要检查转换接点压力是否足够,接线端子是否松动,电磁阀撞针是否生锈、变位、钝秃,行程是否足够,合闸接触器或辅助开关接触器是否良好。
(2)考虑季节变化气温的影响。初春、初冬时温差变化大,梅雨季节,空气潮湿,机构不灵活,易产生机构失灵。为此,要加强箱保温,使其电热处于良好状态。根据运行经验,在梅雨凝露季节,当相对湿度大于80%及以上时或雨后24h内,在室外温度低于10℃及以下时,应投入加热驱潮装置。上述季节室外温度在-10℃~+10℃之间变化过程中,如果温差变化达到10℃,或断路器较长时间未分、合闸过,应在断路器投入系统前做投切试验,认为良好时再投入系统。用气压或油压的操作机构,因冬季和夏季所需的压力不同,冬季可适当增大油压或气压,夏季可适当减小气压或油压,使其压力在标准范围,以防断路器投入时压力太低,使合闸时间过长;压力过高造成机构撞击,挂勾挂不上。对油管路,风管路加强维护,油质保持清洁,防止管路堵塞。风管路采取防冻措施,风管路含水的份量不能太多,要定期放水。对SF6断路器气动机构每月放水一次,气温变化较大或频繁操作时每半月一次。