95. 某6度区多层中学教学楼,钢筋混凝结构, 设计时是否应按7度设计?
95. 某6度区多层中学教学楼,钢筋混凝结构, 设计时是否应按7度设计?
2楼
我觉得应按7度设计,高规3.9.1.1,乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。我认为抗震措施包括抗震计算及抗震构造措施。但是抗规倒不是这么说的,抗规只是说按提高一度确定其抗震等级
回复
3楼
根昨天讨论的差不多吧,地震作用按照6度,抗震措施按照7度
回复
4楼
冷血 发表于 2015-7-28 08:58 我觉得应按7度设计,高规3.9.1.1,乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。我认为抗 … 高规3.9.1.1,乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施。和我们昨天讨论的——《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3-2“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震施;……”不是一样的吗? 不过你结论是对的:lol
回复
5楼
国家地震局要求设计基本加速度提高一级。
回复
6楼
ytg123456 发表于 2015-7-28 09:42 国家地震局要求设计基本加速度提高一级。国家地震局要求设计基本加速度提高一级。:victory:
回复
7楼
地区不变,地震作用不变,抗震措施提高一度。
地震局好像是规定地震作用要提高一度,但是建设部不归他管。大量的工程还是按行业措施《高规》采用。
回复
8楼
light88 发表于 2015-7-28 09:49 地区不变,地震作用不变,抗震措施提高一度。地震局好像是规定地震作用要提高一度,但是建设部不归他管。 …你的看法正是这次出题的目的:lol
回复
9楼
曾晓峰 发表于 2015-7-28 10:02 你的看法正是这次出题的目的重点设防类的结构重要性系数应取1.1,可是这个重要性系数对应的是非抗震计算的,建模计算的时候需要修改吗
回复
10楼
结构生活 发表于 2015-7-28 10:11 重点设防类的结构重要性系数应取1.1,可是这个重要性系数对应的是非抗震计算的,建模计算的时候需要修改吗 …重点设防类的结构重要性系数应取1.1,还是安全等级为一级时重要性系数应取1.1?
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-28 10:22 重点设防类的结构重要性系数应取1.1,还是安全等级为一级时重要性系数应取1.1?规范上是安全等级为一级。乙类建筑不就是重点设防类吗,甲类和乙类建筑的安全等级宜规定为一级
回复