94. 某6度区多层钢筋混凝土建筑,(非医院丶学校建筑, 因此类建筑国家另有规定) 抗震设防类别为重点设防类,按《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3-2“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;……” 问: 怎样理解【高于本地区抗震设防烈度一度】的要求加强其抗震措施?
94. 某6度区多层钢筋混凝土建筑,(非医院丶学校建筑, 因此类建筑国家另有规定) 抗震设防类别为重点设防类,按《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3-2“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;……”
问: 怎样理解【高于本地区抗震设防烈度一度】的要求加强其抗震措施?
2楼
按7度查抗震等级的表,确定抗震等级然后在该抗震等级下确定相应措施,地震力计算仍然按6度
回复
3楼
地震力计算仍采用6°的要求进行计算,抗震措施按7°的要求确定,
回复
4楼
co-85015 发表于 2015-7-27 08:52 地震力计算仍采用6°的要求进行计算,抗震措施按7°的要求确定,各位早!都OK:victory:
回复
5楼
学到了 哈哈 谢谢
回复
6楼
做听大神讲解?这个还要看是不是三四类场地。如果是的话,那个还要提高了再提高
回复
7楼
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
8楼
计算按6度,抗震措施按7度
回复
9楼
抗震措施包括抗震构造措施和抗震措施,一般抗震构造措施是不需要进行计算的措施(轴压比、抗震等级、梁最小配筋率,箍筋最小直径等等),抗震措施是需要计算的部分。对于本题,抗震构造措施的抗震等级和抗震措施的抗震等级均需按7°的要求选择。