94. 某6度区多层钢筋混凝土建筑,(非医院丶学校建筑, 因此类建筑国家另有规定) 抗震设防类别为重点设防类,按《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3-2“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;……” 问: 怎样理解【高于本地区抗震设防烈度一度】的要求加强其抗震措施?

94. 某6度区多层钢筋混凝土建筑,(非医院丶学校建筑, 因此类建筑国家另有规定) 抗震设防类别为重点设防类,按《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3-2“重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;……”
问: 怎样理解【高于本地区抗震设防烈度一度】的要求加强其抗震措施?
免费打赏
ytg123456
2015年07月27日 09:28:34
12楼
各位说的都很到位。
回复
冷血
2015年07月27日 10:07:51
13楼
co-85015 发表于 2015-7-27 09:20 抗震措施包括抗震构造措施和抗震措施,一般抗震构造措施是不需要进行计算的措施(轴压比、抗震等级、梁最小 …co-85105,抗震计算和抗震等级的大小有没有直接或间接的关系呢 这个问题我一直很糊涂 我知道的只是 抗震等级和配筋率有关 :handshake
回复
曾晓峰
2015年07月27日 14:16:05
14楼
冷血 发表于 2015-7-27 10:07 co-85105,抗震计算和抗震等级的大小有没有直接或间接的关系呢 这个问题我一直很糊涂 我知道的只是 抗震 … 抗震内力计算和抗震等级的大小无关,因抗震内力计算是地震加速度、场地周期、结构自振周期…….等决定的与抗震等级无关,抗震等級是人为给受到同样地震作用的建筑给予了在地震作用下不同的“安全度”。也就是在结构设计时将计算所得各种内力与相关结构(构件)分别按抗震等级不同进行放大。见《抗》6.2计算要点
回复
曾晓峰
2015年07月27日 14:27:45
15楼
答: 以前有的设计者(如化工行业工程,当划为重点设防类时)施工图审查提出:“应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;”以后重点设防类工程他都按7度设计,造成了较大浪费。
要正确理解“高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施”,首先应了解什么叫【抗震措施】?
《建筑抗震设计规范》2.1.10“【抗震措施】-【除】地震作用【计算】和抗力【计算】以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。”也就是说不按7度算,但抗震等级和抗震构造措施按7度执行。也就是说在计算总信息里你还是填本地区的抗震设防烈度。
回复
冷血
2015年07月27日 16:49:08
16楼
曾晓峰 发表于 2015-7-27 14:16 抗震内力计算和抗震等级的大小无关,因抗震内力计算是地震加速度、场地周期、结构自振周期…….等决 …完全明白:victory:
回复
曾晓峰
2015年07月27日 16:57:06
17楼
完全明白

:lol
回复
结构生活
2015年07月27日 18:00:32
18楼
曾晓峰 发表于 2015-7-27 14:27 答: 以前有的设计者(如化工行业工程,当划为重点设防类时)施工图审查提出:“应按高于本地区抗震设防烈 …抗震设防烈度对于特定的地区是不能随意提高或降低的,它是一定的。
回复
mkvedsvuyi
2015年07月27日 20:10:14
19楼
曾总的图看不清。
回复
曾晓峰
2015年07月28日 08:31:07
20楼
mkvedsvuyi 发表于 2015-7-27 20:10 曾总的图看不清。我在学发图,这图与该题无关,现在会发了,再放大点就清楚了.
回复
曾晓峰
2015年07月28日 08:32:06
21楼
结构生活 发表于 2015-7-27 18:00 抗震设防烈度对于特定的地区是不能随意提高或降低的,它是一定的。 不能随意提高或降抗震设防烈度 :lol