地规8.4.7条柱冲切筏板疑问
naqin
naqin Lv.12
2015年07月24日 08:50:32
只看楼主

规范上当柱为边柱和角柱时其冲切力分别乘以1.1和1.2,同时要求扣除净反力时只扣除临界面范围内的净反力,而中柱是扣除冲切锥范围的净反力。现我把筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0),则规范附录P中有一句说此时临界面的计算模式同内柱,那么问题就来了: 1. 此时边柱和角柱的冲切临界面是否按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(本人理解规范应该是这个含义) 2. 此时扣除净反力时能不能扣除冲切锥平面范围内的净反力

规范上当柱为边柱和角柱时其冲切力分别乘以1.1和1.2,同时要求扣除净反力时只扣除临界面范围内的净反力,而中柱是扣除冲切锥范围的净反力。现我把筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0),则规范附录P中有一句说此时临界面的计算模式同内柱,那么问题就来了:
1. 此时边柱和角柱的冲切临界面是否按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(本人理解规范应该是这个含义)
2. 此时扣除净反力时能不能扣除冲切锥平面范围内的净反力
3. 此时边柱和角柱的冲切力还乘不乘放大系数1.1和1.2
忘高手不惜吝教,最好能指出出处
免费打赏
naqin
2015年07月24日 11:35:14
2楼
坐等大神回复:)
回复
haifenn
2015年07月24日 11:46:57
3楼
任然按照边柱和角柱的要求计算。
回复
naqin
2015年07月24日 14:46:52
4楼
haifenn 发表于 2015-7-24 11:46 任然按照边柱和角柱的要求计算。但是按照受力似乎按中柱算更合适呢
回复

相关推荐