帮忙看看为什么两个防火阀并在一起安装(施工图与现场对照)?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月23日 15:06:59
来自于通风排烟
只看楼主
2.jpg

1.jpg

IMG_20150723_142256.jpg

1.jpg


2.jpg


IMG_20150723_142256.jpg

qhwsjy01
2015年07月23日 18:11:52
2楼
一个是穿越机房;一个是接竖井吧?
回复
知乎圆桌
2015年07月23日 22:16:04
3楼
风行水上6595 发表于 2015-7-23 18:11 一个是穿越机房;一个是接竖井吧?不是很明白???
回复
漂泊工程人
2015年07月24日 08:39:00
4楼
根据施工图所示,两台风机前端各有两个风阀,分别是一个70度防火阀和一个止回阀,照片中安装在一起的两个风阀,前面那个是防火阀,后面那个看起来就是一个普通的调节阀,不象是止回阀。
回复
陈大亮
2019年07月01日 20:45:00
5楼

一个是穿越机房;一个是接竖井

回复